Suchen:

Art: Beiträge; Benutzer: Helmut

Seite 1 von 20 1 2 3 4

Suchen: Die Suche dauerte 0.13 Sekunden.

  1. Thema: Samsung Tizen

    von Helmut
    Antworten
    11
    Hits
    563

    Mit 4.0 bekomme ich die Instanz hin, allerdings...

    Mit 4.0 bekomme ich die Instanz hin, allerdings mit Handshake Fehler
    Edit läuft wieder
  2. Thema: Samsung Tizen

    von Helmut
    Antworten
    11
    Hits
    563

    Hatte gerade gesehen, dass es ein Update gab....

    Hatte gerade gesehen, dass es ein Update gab.
    Hab' schon Modul gelöscht, neu eingelesen, bekomme beim Instanz erstellen immer diese Fehlermeldung:

    Gruß Helmut
    Nachtrag, Michael's Modul ist...
  3. Antworten
    30
    Hits
    10,776

    Was mir auffällt: der Adressbereich ist in der 2....

    Was mir auffällt: der Adressbereich ist in der 2. Stelle unterschiedlich (Sender Empfänger), ist der DNS Server (Subnetzmaske) in diesem Bereich freigegeben?
    Und, ich meine, dass wenn mehrere auf...
  4. Antworten
    30
    Hits
    10,776

    Brauchst nur ein UDP Socket mit IP Adresse des...

    Brauchst nur ein UDP Socket mit IP Adresse des Empfänger und des Senders, Port muß natürlich auch stimmen.

    Dann sollte der USCK_SendText Befehl ausführbar sein, zeig doch mal Dein UDP Socket....
  5. Antworten
    28
    Hits
    1,154

    Als Tester hatte ich es mal, dass ich IP-Symcon...

    Als Tester hatte ich es mal, dass ich IP-Symcon neu starten mußte, wäre ein Versuch wert.
    Gruß Helmut
  6. Antworten
    28
    Hits
    1,154

    Noch hat er ;-) @Heiner: Geht Das bei Dir?...

    Noch hat er ;-)
    @Heiner:
    Geht Das bei Dir? Vorher mal die Helligkeit dimmern und natürlich Fully laufen lassen, mit Standartpasswort

    <?php
    $IP = "192.168.x.yz";
    $pw = "1234"; //Standart...
  7. Antworten
    28
    Hits
    1,154

    Noch hat er ;-) EDIT, alle Balle, die...

    Noch hat er ;-)
    EDIT, alle Balle, die Reservierten und dann ist Ende Gelände
  8. Antworten
    6
    Hits
    405

    Googlesuche ergab zB sowas:...

    Googlesuche ergab zB sowas:
    Gruß Helmut
  9. Antworten
    6
    Hits
    405

    Probiere doch mal Fully Kiosk aus, mein Favo für...

    Probiere doch mal Fully Kiosk aus, mein Favo für sowas, Die Auflösung des neuen Gerätes ist genauso hoch wie das alte Gerät hatte?
    Gruß Helmut
  10. Antworten
    7
    Hits
    2,999

    NEIN, nur den Ident der Gruppe, die Du dimmern...

    NEIN, nur den Ident der Gruppe, die Du dimmern willst, nicht die einzelnen Dimmleuchten.

    Das einzelne Ansteuern der dimmbaren Leuchten funktioniert wie von Geisterhand ;-)
    Gruß Helmut
  11. Antworten
    7
    Hits
    2,999

    Hast Du denn eine Gruppe in denen Dimmbare...

    Hast Du denn eine Gruppe in denen Dimmbare Leuchten vorkommen, dann mußt Du einfach eine Integervariable erstellen.

    Die kannst Du mit einem Aktionsscript versehen und dann im Webfront verstellen,...
  12. Antworten
    19
    Hits
    1,215

    Alternative für das RGBW IP-Symcon Gerät

    Eventuell wäre ein ZigBee RGBCCT Controller was für alle, die RGBW oder als Erweiterung RGBCCT (Warm- oder Kaltweiss) nutzen wollen.
    Das Gerät arbeitet hervorragend mit dem ZigBee Modul von Jürgen...
  13. Antworten
    19
    Hits
    1,215

    Laufen die IP-Symcon Funk-Geräte Insgesamt aus?...

    Laufen die IP-Symcon Funk-Geräte Insgesamt aus?
    Gruß Helmut
  14. Lehrbuch über IP-Symcon ist demnächst verfügbar

    Durch Zufall entdecke ich eine Buch Empfehlung:

    Rheinwerk Verlag. ISBN 978-3-8362-7583-5

    Der Harry schreibt ein Buch über den Umgang mit der IP-Symcon Software. Mit 600 Seiten ein Wälzer, da...
  15. Antworten
    9
    Hits
    384

    Bin auch nur Laie, aber: Wahrscheinlich hast Du...

    Bin auch nur Laie, aber:
    Wahrscheinlich hast Du das Script per Console selbst gestartet, dann kommt die Fehlermeldung.
    Das Shuttercontrolmodul darf dieses Script aufrufen, dann gibt es auch diese...
  16. Antworten
    9
    Hits
    1,168

    Für alle, die "nur" einen IPv6 Zugang haben und...

    Für alle, die "nur" einen IPv6 Zugang haben und trotzdem, z.B. ihr IP-Symcon IPv4-System aus der Ferne betrachten wollen, kann ich euch die Feste ID Box empfehlen.

    Ich habe mir die SD Karte für...
  17. Antworten
    33
    Hits
    4,122

    Vielleicht solltest Du Spielsecam meiden und die...

    Vielleicht solltest Du Spielsecam meiden und die Kohle überweisen, dann brauchen die Michaels auch keine Spielsecam Gebühren zahlen.
    Oder ging Kauf auf Rechnung auch nicht?
    Gruß Helmut
  18. Antworten
    11
    Hits
    767

    Du erstellst folgendes Script mit einem...

    Du erstellst folgendes Script mit einem zyklischen Ereignis:

    <?
    foreach(IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']) as $item){ // alle Unterobjekte
    $id_info = IPS_GetObject($item);
    $id_typ =...
  19. Antworten
    8
    Hits
    449

    Das hier ...

    Das hier hast Du schon gefunden?
    Gruß Helmut
  20. Antworten
    20
    Hits
    746

    Funktion lesen: mal Funktionscode 03 versuchen...

    Funktion lesen: mal Funktionscode 03 versuchen und Schwip/Schwap ist Spass, ist LowByte/HighByte LSW/MSW im Splitter ;-)
    Und die Freischaltungsfrage würde die Meldung erklären, aber kommt Die ins...
  21. Antworten
    20
    Hits
    746

    Du könntest mit QModbus Master auch mal mehrere...

    Du könntest mit QModbus Master auch mal mehrere Register anzeigen lassen, Holding und Input Register wahlweise.
  22. Antworten
    20
    Hits
    746

    Und welcher Stiebel-Typ ist es, auch ADR 507 mit...

    Und welcher Stiebel-Typ ist es, auch ADR 507 mit Holding Register , schwip/Schwap mal umgeschaltet, schon versucht?
  23. Antworten
    2
    Hits
    444

    Hat das Homematik Teil nicht TTL Eingänge, also...

    Hat das Homematik Teil nicht TTL Eingänge, also max 5Volt ?
    Wenn ja, dann mußt Du den Sensor mit 5Volt versorgen.
    Wenn der Eingang das überlebt hat
  24. Antworten
    20
    Hits
    746

    Hmm, Port 502 hast Du? Versuch mal Holding...

    Hmm,
    Port 502 hast Du? Versuch mal Holding Register 03. Swap ja/nein , Adresse 7
    Und kannst Du mal den genauen Typ von dem Stiebel Gerät posten?
    Gruß Helmut
  25. Antworten
    20
    Hits
    746

    Modbus Geräte ID =1 gesetzt?

    Zitat PDF:

    Versuche doch mal ADR 507.
    Gruß Helmut