  1. Hallo BommelPommel, erstmal vielen Dank für...

    Hallo BommelPommel,

    erstmal vielen Dank für das SuperModul. Habe es jetzt auf die 2.0 aktualisiert.
    Bei den einzelnen Phasen wird kWh angezeigt, müßte aber Watt sein. Habe es im Code bei mir...
  2. Bin überrascht, dass es bei Dir zu Problemen...

    Bin überrascht, dass es bei Dir zu Problemen geführt hat.
    Den Beispielcode habe ich durch Mitlesen der Befehle von VR470 verifiziert und aus dem ebusd-configuration/ebusd-2.x.x/de/vaillant at master...
  3. Du kannst über die IO-Instanz Deiner Symcon...

    Du kannst über die IO-Instanz Deiner Symcon Installation die eBUS Kommandos schicken.

    Die Struktur sieht so aus:
    eBUS Kommandostruktur: QQ ZZ PB SB NN <Nachricht> CRC AAh

    QQ ist die...
  4. Du kannst direkt per eBUS Befehlen die...

    Du kannst direkt per eBUS Befehlen die Vorlauftemperatur einstellen.
    Gruß
    Klaus
  5. eBUS Aggrgate direkt steuern

    Ja, das funktioniert.
    Du kannst mit eBUS Befehlen zum Beispiel dem Mischer bzw. dem Brenner eine Vorlauftemperatur vorgeben. Die Befehle hängen von Deinen Aggregaten ab. Ich nutze es mit einem...
  6. Antworten
    14
    Hits
    2,811

    Hallo Bumaas, klingt interessant. Ich...

    Hallo Bumaas,

    klingt interessant.
    Ich betreibe seit langem eine Anbindung symcon - eBUS/Vaillant die gut funktioniert.
    Meine Anbindung beruht auf der Idee von terenyi. Ich habe das mittlerweile...
  7. Antworten
    25
    Hits
    2,274

    Habe IP-Symcon seit einem Jahr auf einem QNAP...

    Habe IP-Symcon seit einem Jahr auf einem QNAP TS-453mini laufen.
    Absolut stabil und ohne Probleme. Auch habe ich keine Performance Probleme mit anderen Anwendungen gesehen.
    Bin ein Fan von Docker...
  8. Thema: eBus Manager

    von KlausPS
    Antworten
    90
    Hits
    37,218

    Hallo Christian, Du warst ja ganz schön...

    Hallo Christian,

    Du warst ja ganz schön fleißig. Hier ein paar Punkte:


    das sollte klappen, da du es ja mit include / require lädst


    Uhrzeit bei eBUS brauchst Du nicht abzufragen. Diese...
  9. Thema: eBus Manager

    von KlausPS
    Antworten
    90
    Hits
    37,218

    Hallo Christian, hier schon mal ein paar Ideen /...

    Hallo Christian,
    hier schon mal ein paar Ideen / Antworten von mir. Dein Absturz klingt nicht gut. Der Empfang der eBUS Nachrichten bringt etwas Last auf das IPSymcon System. Daher ist es wichtig...
  10. Thema: eBus Manager

    von KlausPS
    Antworten
    90
    Hits
    37,218

    Hallo Christian, dass klingt ja gut. Der...

    Hallo Christian,

    dass klingt ja gut. Der Datenstrom kommt jetzt also als Rohdatenstrom in der Registervariablen an. Du hast sicher auch den Cutter verwendet, um den Datenstrom in sinnvolle Stücke...
  11. Thema: eBus Manager

    von KlausPS
    Antworten
    90
    Hits
    37,218

    Ja, klappt mit eBUS Manager. Die Befehle müssen...

    Ja, klappt mit eBUS Manager. Die Befehle müssen aber im Code hinterlegt sein. Du musst eventuell ein paar Befehle anpassen.
    Hatte es jahrelang auf Windows / IPS laufen und dann umgestellt auf QNAP /...
  12. Thema: eBus Manager

    von KlausPS
    Antworten
    90
    Hits
    37,218

    Hallo Thommy, bei mir ruft die...

    Hallo Thommy,

    bei mir ruft die Registervariable ein Script auf, das dann eine Binär2Hex Umwandlung durchführt, da ich die Werte direkt vom eBUS Interface übernehme (siehe oben). Danach läuft es...
  13. Antworten
    17
    Hits
    10,993

    Danke für die Info. Also braucht man die...

    Danke für die Info. Also braucht man die Steuereinheit, die dann aber KNX TP kann, richtig?

    Danke
    Klaus


    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  14. Antworten
    17
    Hits
    10,993

    Synco Living Einbindung

    Hallo Paresy,

    ich schau mir gerade die Siemenskomponenten an. Betreibe bereits KNX TP und RF.
    Kann man SSA955 direkt via KNX RF anmelden und dann via ETS5 programmieren?
    Oder braucht man die...
  15. Thema: eBus Manager

    von KlausPS
    Antworten
    90
    Hits
    37,218

    Hallo Thomas, ich habe KEINEN PC laufen. Es...

    Hallo Thomas,

    ich habe KEINEN PC laufen. Es läuft auf mit IPS Docker auf einem QNAP, der sowieso läuft. Ist absolut stabil.

    Gruß
    Klaus


    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  16. Thema: eBus Manager

    von KlausPS
    Antworten
    90
    Hits
    37,218

    Christian, ich hab mal ein paar Screensahots...

    Christian,

    ich hab mal ein paar Screensahots von meinem eBUS System unter Symcon gemacht.
    Hier mein Baum:
    48872

    Stör Dich nicht am "UDP Socket eBUSConnector Windows", der ist noch eine Legacy...
  17. Antworten
    31
    Hits
    2,588

    Rene, wie rufst Du die Konsole denn auf? ...

    Rene,

    wie rufst Du die Konsole denn auf? http://ip:3777/console/

    Wenn man den Docker startet, ohne irgendwelche Inhalte in den Verzeichnissen, dann sollte das ohne Passwort funktionieren....
  18. Antworten
    347
    Hits
    123,636

    Hallo Paresy, beim Einspielen eines neuen...

    Hallo Paresy,

    beim Einspielen eines neuen Docker Images (IP-Symcon 5.1, Docker, 30.04.2019, c7625c8692a) muss ich nach wie vor den Server reaktivieren. Da das ja so nicht gewollt ist, wäre eine...
  19. Antworten
    31
    Hits
    2,588

    René, Die Struktur Deines Backups ist OK. Ich...

    René,
    Die Struktur Deines Backups ist OK.

    Ich habe es immer direkt kopiert und keine ZIP Datei verwendet. Also Windows PC direkt auf QNAP Verzeichnisse.

    Klaus
  20. Antworten
    31
    Hits
    2,588

    Rene, also ganz entspannt. Irgendwas...

    Rene,
    also ganz entspannt. Irgendwas fundamentales ist da schiefgegangen.
    Wie bereits beschrieben, lösch mal Deine Dateien unter LOG und DATA, vergiss die settings.json im darüberliegenden...
  21. Antworten
    31
    Hits
    2,588

    Rene, zerstören kannst Du da nicht viel -...

    Rene,

    zerstören kannst Du da nicht viel - solange Du ein Backup von Deiner ursprünglichen Installation hast.
    Vorschlag:
    1) stoppe Deinen Docker
    2) gehe auf das entsprechende Container...
  22. Antworten
    31
    Hits
    2,588

    Hallo Rene, 1) die 10.0.3.2 IP ist richtig, da...

    Hallo Rene,

    1) die 10.0.3.2 IP ist richtig, da Du NAT gewählt hast. Damit ist Dein Docker in einem eigenen Netz Klick in Deinem QNAP mal auf "Network & Virtual Switches". Dort siehst Du die...
  23. Antworten
    31
    Hits
    2,588

    Eine Ergänzung. Habe in meiner...

    Eine Ergänzung. Habe in meiner Installationsdokumentation nachgeschaut.

    NAT Port mapping
    3777 für Console
    52000 für KNX
    5544 für HomeMatic

    Die Ports gelten natürlich nur, wenn Du die...
  24. Antworten
    31
    Hits
    2,588

    René, Du schreibst "kann ich den Server nicht...

    René,
    Du schreibst "kann ich den Server nicht reaktivieren" - meinst Du QNAP oder den Docker von Symcon.
    Geh mal in Deine ContainerStation und klicke auf den laufenden Symcon container. Dann siehst...
  25. Antworten
    31
    Hits
    2,588

    René, nachdem Du die Container Station App auf...

    René,
    nachdem Du die Container Station App auf QNAP installiert hast, erzeugt QNAP ein ShareDirectory mit dem Namen Container.
    Das kannst Du über File Station auf QNAP öffnen oder via Windows PC...
Ergebnis 1 bis 25 von 59