  1. Antworten
    9
    Hits
    931

    Sorry für die späte Antwort- ja hatte es geladen....

    Sorry für die späte Antwort- ja hatte es geladen. Das Ganze hat mir jetzt auch keine Ruhe gelassen: Ich habe die Firmware der S7 geupdatet, die CPU auf Werkeinstellungen zurückgesetzt und ein neues...
  2. Antworten
    9
    Hits
    931

    Ganz herzlichen Dank für die Mühe! Ich bin ja...

    Ganz herzlichen Dank für die Mühe! Ich bin ja froh, dass der Fehler repliziert werden kann. Wenn das ein Problem mit IPS 5.1 ist, versuche ich mal ob mein IPS 4.3 Backup funktioniert.
    Viele Grüße ...
  3. Antworten
    9
    Hits
    931

    Vielen Dank für die schnelle Antwort: Anbei ein...

    Vielen Dank für die schnelle Antwort:
    Anbei ein Beispiel - mit Minimalprogramm und Fehlermeldung:
    49488
    Programm in Main [OB1]
    49489
    Siemens Gateway in IPS ohne Fehlermeldung
    49490
    IPS Instanz...
  4. Antworten
    9
    Hits
    931

    S7 Error Class 129 with Error 129

    Hallo, ich habe versucht unter IP Symcon 5.1 wie in der Anleitung beschrieben eine Simatic S7-1200 einzubinden. Eine Verbindung über Ethernet kommt problemlos zustande. Zum Testen habe ich das...