Suchen:

Art: Beiträge; Benutzer: rgrs

Suchen: Die Suche dauerte 0.00 Sekunden.

  1. Thema: 0-10V dimmer Wago

    von rgrs
    Antworten
    0
    Hits
    540

    0-10V dimmer Wago

    Hi all,

    I have some issues getting my 0-10V dimmer to work. The dimmer is connection to my Wago SPS(PLC).

    The dimmer is currently connected like this.

    4830548306

    This results in an...
  2. Antworten
    8
    Hits
    5,357

    Thanks for your help so far! I still have a...

    Thanks for your help so far!

    I still have a problem.

    I can switch the z-wave switch using this code:

    $ID_BuffetKast = 32225; /*[Benedenverdieping\Woonkamer-Zones\Eetkamer -...
  3. Antworten
    8
    Hits
    5,357

    I got it working now. I was indeed using the...

    I got it working now. I was indeed using the wrong var ID.
  4. Antworten
    8
    Hits
    5,357

    Hi 1007, I did see my typo in $ID lines, so I...

    Hi 1007,

    I did see my typo in $ID lines, so I fixed that.

    I am using you script but again, with errors it now tells me 41048 does not exist.
  5. Antworten
    8
    Hits
    5,357

    Hello, I am using the same script to switch...

    Hello,

    I am using the same script to switch on/off.

    But I get a parse error when switching on/off. Unexpected $ID_StatusVar in line 7 (31454). I have tried several var id's but they all give me...
  6. Antworten
    5
    Hits
    1,291

    Hallo gogo, Danke fur dein info. Wie sieht...

    Hallo gogo,

    Danke fur dein info. Wie sieht deine config in IPS aus? Ich kan mein wago nicht programmieren, ich hab dien officielen software nicht dabei bekommen (sps ist gebraucht gekauft,...
  7. Antworten
    5
    Hits
    1,291

    Hallo Dr Niels, Danke fur dein antwort. Die...

    Hallo Dr Niels,

    Danke fur dein antwort. Die SPS funktioniert schon. <a href="https://ibb.co/mKevcb"><img src="https://preview.ibb.co/i6kqAw/modbusanalog.png" alt="modbusanalog" border="0"></a>
    ...
  8. Antworten
    5
    Hits
    1,291

    SPS + Finder slave Dimmer + Schalter

    Hallo Leute,

    (mein Deutsch ist nicht so ganz gut)

    Ich mochte gerne uber ein schalter und IPS webfront mein dimmer ansteuren.

    Situation:

    Wago SPS met 750-559 schnitstelle 0-10Volt ausgang...
  9. Antworten
    3
    Hits
    1,609

    Ich den felher gefunden, es ist ein analoge i/o...

    Ich den felher gefunden, es ist ein analoge i/o karte defect. Alles dahinten functioniert nicht mehr.
  10. Antworten
    3
    Hits
    1,609

    Ich hab es gefunden. Die modbus addresse waren...

    Ich hab es gefunden. Die modbus addresse waren nicht correct. Ik sehe in codesys das die ports schalten, aber der 1504 tut nichts.
  11. Antworten
    3
    Hits
    1,609

    Ich kan nicht editieren? Ich benutze IPS 4.20...

    Ich kan nicht editieren?

    Ich benutze IPS 4.20

    Ich hab mich vertypt:

    Den DO is 35061

    Unc ich hab ein variable angelegt mit id 12254
  12. Antworten
    3
    Hits
    1,609

    Erste Schritten mit WAGO und IPS

    Hallo Leute,

    Zuerst, mein Deutsch ist nicht so ganz gut, also entschuldigung dafur.
    Zweitens, ich kan kein php programmieren, begreifen kan ich ein bischen.

    Ich mache im moment mein erste...
Ergebnis 1 bis 12 von 12