Suchen:

Art: Beiträge; Benutzer: Dr. Niels

Seite 1 von 20 1 2 3 4

Suchen: Die Suche dauerte 0.03 Sekunden.

  1. Antworten
    232
    Hits
    34,723

    Wichtig: Ich habe gerade mal die Fehlermeldung vom Server...

    Ich habe gerade mal die Fehlermeldung vom Server erweitert. In meinem Log stecken nämlich zwei verschiedene Meldungen. Der eine sollte mit dem Geräteupdate erledigt sein, der andere wohl nicht. Für...
  2. Zu 1.) Kümmere dich am besten hier gar nicht um...

    Zu 1.) Kümmere dich am besten hier gar nicht um die OneWire-spezifischen Befehle. Per RequestAction ( RequestAction — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware) kannst du die Variablen unabhängig vom...
  3. Solange du bei der Übersetzung keinen Fehler...

    Solange du bei der Übersetzung keinen Fehler machst, musst du da eigentlich nichts blockieren. Es reicht, wenn du im entsprechenden ausgelösten Ereignis "Bei Veränderung" als Auslöser wählst.

    Bei...
  4. Antworten
    232
    Hits
    34,723

    Wichtig: Welchen Fehler hattest du jetzt genau? Prozanko...

    Welchen Fehler hattest du jetzt genau? Prozanko hatte ja mehrere Fehlerarten gemeldet. Ich war davon ausgegangen, dass du vom "Sorry, i didn't..."-Fehler sprichst.
  5. Antworten
    232
    Hits
    34,723

    Wichtig: Der "Sorry, i didn't get..."-Fehler hängt leider...

    Der "Sorry, i didn't get..."-Fehler hängt leider bei Google, da können wir also leider nichts machen.

    Der andere Fehler, also die Fehlermeldungen bei der Variablenaktualisierung, ist mit einem...
  6. Antworten
    13
    Hits
    548

    Du kannst deine beiden Ansätze ganz ohne Skript...

    Du kannst deine beiden Ansätze ganz ohne Skript lösen. Für die Energiesumme findest du im Module Store "Rechenmodule". Das darin enthaltene "Rechenmodul" ermöglicht es dir unter anderem eine Summe...
  7. Antworten
    2
    Hits
    153

    Hallo demel, danke für dein Feedback. Die...

    Hallo demel,

    danke für dein Feedback. Die Funktionen IPS_EnableDebug und IPS_DisableDebug sind wie du schon korrekt angenommen hast das Start/Stop des Debugdialogs.

    Der Button zum...
  8. Antworten
    232
    Hits
    34,723

    Wichtig: Hast du mal im Debug des Assistant-Moduls...

    Hast du mal im Debug des Assistant-Moduls geschaut während du eine Anfrage machst, die eine Fehlermeldung zurückgibt? Kommen dort Nachrichten an? Wenn ja, magst du diese mal hier posten?
  9. Wir haben die Darstellung im nächsten 5.3-Release...

    Wir haben die Darstellung im nächsten 5.3-Release ein wenig überarbeitet. Im Dialog sieht man nun sowohl den Rohwert als auch den formatierten Wert. Und im Objektbaum kann man durch Hovern den...
  10. Du müsstest die Zugangsdaten als Teil der URL mit...

    Du müsstest die Zugangsdaten als Teil der URL mit angeben, also beispielsweise
    https://benutzername:passwort@github.com/symcon/SymconTest

    PS: Ich verschiebe den Beitrag mal ins...
  11. Beide sind korrekt. In der Wertespalte wird das...

    Beide sind korrekt. In der Wertespalte wird das Profil angewandt, in dem Wert-ändern-Dialog stehen allerdings die Rohwerte. Bei deinem Profil wird also wohl der Rohwert 1 als 0% dargestellt. Ich...
  12. Die Legacy-Konsole erhält hier die gleiche...

    Die Legacy-Konsole erhält hier die gleiche Nachricht wie die webbasierte Variante. Allerdings verwendet die webbasierte Konsole einen Websocket und erhält die Meldung damit sofort, während die...
  13. Antworten
    867
    Hits
    102,331

    Wichtig: Kann ich nachstellen und ist zum nächsten Release...

    Kann ich nachstellen und ist zum nächsten Release gefixt.
  14. Das klingt für mich so, als wenn UpdateFormField...

    Das klingt für mich so, als wenn UpdateFormField hier nicht die passende Funktion ist. Möchtest du stattdessen nicht einfach deine Rückgabe von GetConfigurationForm entsprechend anpassen?
  15. Kommt die Änderung ungefähr zeitgleich mit einem...

    Kommt die Änderung ungefähr zeitgleich mit einem neuen Laden der Form? Das könnte natürlich Probleme machen. Updatenachrichten werden erst empfangen, wenn die Form komplett geladen ist. Wenn du also...
  16. Antworten
    232
    Hits
    34,723

    Wichtig: Ja, genau. Beim Ändern der Variablen wird dies...

    Ja, genau. Beim Ändern der Variablen wird dies Google gemeldet. Das läuft über einen Endpunkt bei uns. Dieser bekommt dann aber eine Fehlermeldung: Den beschriebenen 404.

    Hierbei sollten gar keine...
  17. Ich kann das nicht reproduzieren, bei mir...

    Ich kann das nicht reproduzieren, bei mir funktioniert das einwandfrei. Kommt bei dir irgend eine Fehlermeldung? Hast du ein Modul parat, in dem der Fehler auftaucht, dass ich auch mal testen kann?
    ...
  18. Kommt zum nächsten Release

    Kommt zum nächsten Release
  19. Die Daten werden im Local Storage gespeichert....

    Die Daten werden im Local Storage gespeichert. Ich weiß allerdings nicht, welche Einstellungen du wo setzen musst, um dieses nicht zu leeren.
  20. Antworten
    9
    Hits
    1,134

    Werden die Variablen der Rollläden beim Schalten...

    Werden die Variablen der Rollläden beim Schalten aktualisiert, wenn die Rollläden sich nicht bewegen? Achte hierbei bitte insbesondere auf den Aktualisierungszeitpunkt. Wenn ja, dann geht der Befehl...
  21. Du stellst die verschiedenen Variablen einer...

    Du stellst die verschiedenen Variablen einer Lampe als verschiedene Geräte dar. Versuche mal stattdessen eine Lampe (Experte) dafür zu verwenden. Dort definierst du dann als Schaltervariable den...
  22. Antworten
    24
    Hits
    909

    IPS_RequestAction bekommt als Parameter die...

    IPS_RequestAction bekommt als Parameter die dazugehörige InstanzID, den VariablenIdent und den Wert. Bei der Umstellung auf RequestAction müsstest du InstanzID und Ident durch die ID der Variablen...
  23. Antworten
    232
    Hits
    34,723

    Wichtig: Laut der Doku von Google kommt der Fehler, wenn...

    Laut der Doku von Google kommt der Fehler, wenn du die Symcon-Aktion bei Google Home entfernst. Besteht die Verbindung noch oder kann es sein, dass du die irgendwann mal aufgelöst hast? Funktioniert...
  24. Wie hast du die Lampe denn in Symcon integriert,...

    Wie hast du die Lampe denn in Symcon integriert, also mit welchem Typ und wie hast du diesen eingestellt? Sind die Symcon-"Geräte" auch in deiner Gruppe oder nur die Hue-"Geräte"?
  25. Ich vermute, das Problem ist das Komma im String....

    Ich vermute, das Problem ist das Komma im String. Üblicherweise werden Kommazahlen (außerhalb von Deutschland) mit Punkt codiert. Ersetzt du das Komma vorher durch einen Punkt, sollte das alles...
Ergebnis 1 bis 25 von 500