  1. Antworten
    6
    Hits
    2,068

    Nach einigen Telefonaten mit Beckhoff und...

    Nach einigen Telefonaten mit Beckhoff und übernahme meines Computers über TeamViewer konnte das Problem behoben werden.

    Das Problem war der ausgewählte Port. Symcon hat den Default Modbus Port 502...
  2. Antworten
    6
    Hits
    2,068

    Das Verbindungsproblem habe ich inzwischen...

    Das Verbindungsproblem habe ich inzwischen gelöst. DIe Verbindung über Modbus ist soweit "valid".

    In TwinCat3 wurden die Variablen und Merker angelegt und verlinkt (hier ein Ausschnitt):
    R_1 AT...
  3. Antworten
    6
    Hits
    2,068

    Schonmal danke für die Hilfe. Wir arbeiten mit...

    Schonmal danke für die Hilfe.

    Wir arbeiten mit TwinCat3, deshalb haben wir den "TF6250 TwinCAT 3 Modbus TCP Server" verwendet und eingerichet.

    Die erforderlich Variablen:

    VAR_GLOBAL
    ...
  4. Antworten
    6
    Hits
    2,068

    Beckhoff CX5130 Modbus Error

    Hallo,

    ich habe Probleme eine Beckhoff CX5130 mit Windows Embedded Standard mit IP-Symcon zu verbinden.

    Dabei erhalte ich die folgende Fehlermeldung:

    Es konnte keine Verbindung hergestellt...