IP-Symcon und HomeMatic LAN Adapter - Standalone

Kurzanleitung:

  1. Die ‚Usersoftware V 1.404‘ (oder neuer!) für den Konfigurationsadapter LAN installieren. Aufgrund diverser Probleme mit den BidCos-Versionen 1.505 und 1.506 die hier im Forum nachzulesen sind ist zum derzeitigen Stand die Version 1.504 die erste Wahl.

  2. Unter ‚x:\ProgramData\Bidcos-Service‘ die ‚bidcos.conf‘ nach Handbuch editieren: z.B.:

# TCP Port for XmlRpc connections
Listen Port = 2001

# Log Level: 1=DEBUG, 2=WARNING, 3=INFO, 4=NOTICE, 5=WARNING, 6=ERROR
Log Level = 1

# If set to 1 the AES keys are stored in a file. Highly recommended.
Persist Keys = 1

Device Description Dir = ${Bindir}\devicetypes
Device Files Dir = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\devices
Key File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\keys
Address File = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\ids
Log Destination = File
Log Filename = ${CommonAppData}\Bidcos-Service\log\bidcos-%Y-%m-%d.log

[Interface 0]
Type = Lan Interface
Serial Number = GEQ0123456

# Key ist auf der Rückseite des Interfaces. 
# Funktion kann über das LAN Tool auch deaktiviert werden. 
# Dann kann das Feld leergelassen werden
Encryption Key = 
Description = First Lan Interface

# IP-Adresse vom LAN Interface
IP Address = 192.168.2.111

Eigentlich reicht die Eingabe der: ‚Serial Number‘ sowie ‚IP Address‘
3. ‚BidCoS Service‘ starten / neu starten (http://www.ip-symcon.de/forum/86397-post8.html)
4. ‚HomeMatic Konfigurator‘ starten
5. 'entfernter ‚BidCoS Service‘ auswählen
6. localhost / 2001
7. Geräte anlernen
8. in IP-Symcon: localhost / LAN Mode (siehe Bild)
9. fertig > in IP-Symcon sollten diese bei ‚Suchen‘ zu finden sein

MST

FAQ: nein, der USB-Adapter geht nicht und auch keine Wired-Komponenten

hm_socket_lan.png

Hallo Herr Steiner,

nur zum Verständnis, wird unter Eventserver die IP Adresse zu sehen sein die man in der Config eingetragen hat, oder kommt unter:
Encryption Key =
Description = First Lan Interface
IP Address = 192.168.2.111

die IP des Servers??

Gruss
Frank

… der ‚Event Server‘ ist die IP, auf dem der Dienst von IP-Symcon läuft.
Also hier mein PC mit xxx.26 und kann logischerweise nicht verändert werden.
Der Port ist beliebig - muss allerdings frei sein z.B.: 5544

MST

@MST:

  1. unter ‚x:\ProgramData\Bidcos-Service‘ die ‚bidcos.conf‘ nach Handbuch editieren: z.B.:

Ich tu mich mit der Suche immer etwas schwer. Welches Handbuch meinst du den?

… keine Ahnung - ich dachte die eQ-3 hätten eins dabei gelegt :rolleyes:

MST

Da steht nichts über den BidCoS Service drin.
Egal, probieren geht über studieren.

Kann man den BidCoS Service Stoppen und neu starten damit er die bidcos.conf neu einliest?

Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste > BidCoS-Service > rechte Maustaste > Einstellungen vornehmen

MST

dienst_bidcos.png

das klappt alles, bis auf das Suchen in iPSymcon

Ich habe eine Instanz HomeMatic Device hinzugefügt, auf Radio gestellt und lasse Geräte suchen, aber er findet nichts ???

Im Homematic Konfigurator der auf BidCos Service steht ist das Device angelernt und sichtbar.

BidCos Service läuft auch.

Habe leider keine Idee mehr.

Update:
Hat sich erledigt, man muss ausser im Homematic Konfigurator in IP-Symcon beim Suchen nochmals anlernen. Und wenn das Device akzeptiert ist nochmals die Anlerntaste drücken, dass die Variablen übertragen werden.

Hallo,
ich bekomme den Dienst nicht installiert. Er ist zwar in der Dienste Liste, läst sich aber nicht starten. In der Ereignisanzeioge steht folgende Fehlermeldung:
Der Dienst „BidCoS-Service“ wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.

Frank

Über das Startmenü kannst du den „Dienst“ auf zum Test manuell starten um eventuell Fehlermeldungen zu sehen:

-> Test-Run BidCos-Service

paresy

Das Problem ist das der Dienst sich nicht starten lässt.:confused:

hast Du das neueste Release installiert?

So nun gehts wieder. Bei mir liegt die bidcos.conf unter
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Bidcos-Service
aber ich habe jetzt das gleiche Problem das ich keine Devices finde.
Könnte mir bitter jemand helfen.
Danke
Frank

Ich habe auch die Auswahl LAN INTERFACE nicht ??
Bei mir wird nur der Host abgefragt.
Ich verzweifle bald :slight_smile:

Oh man. Wer lesen kann…
So nun habe ich auch die Beta installiert und die Socket ist offen.
Vielen dank an Herrn Steiner und alle anderen.
Aber leider wird mein Rauchmelder nicht gefunden obwohl er angelernt ist und ich auch auf die Anlerntaste drücke.

Hat einer eine Idee?

Frank
add. so nun habe ich das auch geschafft den rauchmelder anzulernen I am sorry. aber ich bekomme keinen Status vom Melder.
Vielleicht hat da ja einer eine Idee.

Hallo zusammen,

weiss jemand ob man 2 LAN Adapter einsetzten kann? Ich würde gerne per VPN einen in meinem Gartenhaus einsetzen.

Danke
Frank

Hi Frank,

Mehr…
Wenn’s in IPS keine interne Beschränkung gibt… soviele, bis dir die IP-Adressen ausgehen :smiley:

Ja nur muss man doch dem Service doch in der Config die IP Adresse des LanAdapter mitteilen.
Deshalb weiss ich nicht ob ein Service mehrere Adapter kann wenn ja währe das ja eine Suoer Sache und mein Gartenhäuschen würde sich über eine Alarmanlage freuen;)

Hmm? Gute Frage. Ich habe es leider noch nicht getestet, da ich eine CCU mit 2 LAN-Adaptern einsetze.
Aber theoretisch… Man kann ja über die Herstellersoftware auch mehrere LAN-Adapter bedienen…