Wenn du Serial Port das Debug Fenster öffnest und dann im M-Bus Gerät auf „Aktualisieren“ drückst, empfängt IPS dann Daten oder sendet es nur den Request?
Nach nach genauerer prüfung kommt beim drücken des Aktualisieren Buttons „Zeitüberschreitung beim warten auf Antwort“ und im Debugfenster findet sich der angehängte Dump,
Wenn ich das Teil mit 9600 abfragen könnte(Zähler kann das!) würde es wahrscheinlich gehen.
Aber wie kann ich den Port umstellen? Die 2400 springen immer wieder rein.
vielleicht könntet Ihr auch einrichten, dass die Baudrate in IPS nicht starr auf 2400 fixiert ist…Wie Lothar schon angedeutet hat würden sich dadurch evtl. einige Probleme erübrigen…Weiterhin sind gerade die aktuellen M-Bus-Komponenten fast immer auf 9600 Baud eingestellt - war auch bei mir das Problem und die Geräteeinstellungen sind in den tiefen des Expertenmenüs auch nicht so einfach zugänglich
Ich habe ein ähnliches Problem. Mit der Relay-Software kann ich den Allmess WMZ problemlos auslesen, d.h. Daten kommen an, bzw. werden an/über den Relay PW gesendet.
Wenn ich beim Serial Port im Debugg-Fenster nachschaue, sehe ich nur Nachricht: TRANSMITTED, Daten: 10 40 00 40 16, Länge: 5
jedoch keine Received, auch wenn ich auf Aktualisieren drücke.
Auch bei verschiedenen Adressen 0-3, (laut Relay-SW hat der WMZ die Adresse 0)
Gibt es hier eine detaillierte Anleitung zum Einrichten im Forum ? ich habe nichts gefunden.
will den alten Tread mal hochschieben weil er für mich aktuell geworden ist.
Ich habe mir einen PW3 von Relay gegönnt, daran hängen momentan zwei Wärmemengenzähler von Elster (F90S).
Irgendwie will es mir aber nicht gelingen mit dem PW3 zu kummunizieren. Wenn ich die Programme von Relay nutze wird nix gefunden - wobei ich mir nicht sicher bin ob es die richtigen Tools sind.
Deshalb meine Frage,mit welchem Tool und welchen Einstellungen kann ich den PW3 einrichten?? Die Anleitungen von Relay sind da nicht wirklich erschöpfend.
Am Gaszähler hängt noch ein Reedkontakt - kann ich den auch einfach so auf den PW3 klemmen?? Oder benötige ich da wieder nen S0 Counter von e-service??
Hallo,
hoffe ich grabe den richtigen Thread wieder aus.
Habe 5 Mbus Zähler über den Relay MicroMaster USB angeschlossen.
Über die Relay Software erkenne ich alle 5 Zähler, wobei 2 Wasserzähler die gleiche Adresse (0) haben.
Alle anderen Zähler haben unterschiedliche Adressen. Das Auslesen der Werte in IPS klappt hervorragend, bis auf die Zähler mit der gleichen Adresse.
Gibt es eine Möglichkeit die Zähler per ID und nicht per Adresse einzubinden? Kann es vorkommen das 2 Zähler die gleiche Adresse haben, bzw. kann ich die Adresse irgendwo ändern?
Ist nur ein Wasserzähler angeschlossen funktioniert das Auslesen mit der Adresse 0 ohne Probleme.
Hat vielleicht Jemand eine Idee?
Lieben Gruß
Nachtrag: Habe die Adresse des Zählers mit dem Relay Config Tool geändert. Jetzt funktioniert es!
Hallo,
auch wenn es schon bissel her ist…die Grundkonfiguration der Relay-Komponenten sollte über die freie Software „MBconf“ auch eine Anpassung der Primäradresse ermöglichen…
Gruß, kabo63.