+ Antworten
Seite 5 von 5 ErsteErste ... 3 4 5
Ergebnis 41 bis 45 von 45
  1. #41
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,298

    Hier ist ein Patch. Ungetestet, da ich keine Gassensoren habe.
    Plus bedeutet Zeile dazu, Minus Zeile geht weg.
    PHP-Code:
    diff --git a/scripts/cun/CUL_RegVar.php b/scripts/cun/CUL_RegVar.php
    index 72f0f88
    ..5edcdbc 100644
    --- a/scripts/cun/CUL_RegVar.php
    +++ b/scripts/cun/CUL_RegVar.php
    @@ -110,+110,@@ elseif ($IPS_SENDER == "RegisterVariable")
           
    //  E0101E2997805002F02
                 
    $type=substr($line,2,1);
                 
    $addr=substr($line,3,2);
    +            
    $addr_num=hexdec($addr);
                 
    $catname='EM1010CUL';
                 
    $sensorname='EM1010 Sensor';
                 
    $vartypes=array(  'ID'=>array('type'=>3,'profile'=>''),
    @@ -
    140,19 +141,19 @@ elseif ($IPS_SENDER == "RegisterVariable")
                 
    corr2 is the correction factor for energy
                 
    */
                 
    $cfnew=(($cf1==0)||($cf2==0));
    -            if(
    $addr >= && $addr <= 4) {                // EMWZ: nRotation in 5 minutes
    +            if($addr_num >= && $addr_num <= 4) {                // EMWZ: nRotation in 5 minutes
                         
    $cf1 = ($cf1 $cf1 150);                    //Zählerkonstanzte U/kwh
                         
    $cf2 = ($cf2 $cf2 150);
                         
    $corr1=12/$cf1;
                         
    $corr2=1/$cf2;
     
    -              } elseif (
    $addr >= && $addr <= 8) {          // EMEM
    +              } elseif ($addr_num >= && $addr_num <= 8) {          // EMEM
                        
    $cf1 = ($cf1 $cf1 0.01);
                         
    $cf2 = ($cf2 $cf2 0.001);
                         
    $corr1=$cf1;
                         
    $corr2=$cf2;
     
    -              } elseif(
    $addr >= && $addr <= 12) {          // EMGZ: 0.01
    +              } elseif($addr_num >= && $addr_num <= 12) {          // EMGZ: 0.01
                     
    $cf1 = ($cf1 $cf1 0.01);
                     
    $cf2 = ($cf2 $cf2 0.01);
                     
    $corr1=$cf1
    Tommi

  2. #42
    Registriert seit
    Dec 2010
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    220

    Hi Tommy.

    Sorry erst mal für das späte Feedback. war ein wenig im Stress und hab dann auch nicht mehr dran gedacht. Asche auf mein Haupt.
    Das Skipt funktioniert jetzt prima!

  3. #43
    Registriert seit
    Dec 2010
    Ort
    Thüringen
    Beiträge
    220

    Standard Problem

    Hi Tommi

    Seit gestern funktionieren meine EM1010 Sensoren mit dem Script nicht mehr.
    Ich bekomme eine Meldung, dass eine Datei nicht gefunden wird, obwohl ich nichts am System verändert habe. Der Stromsensor ist sogar komplett aus IPS verschwunden. ?!? Ich stehe gerade irgendie wie die Sau vorm Uhrwerk und weiß nicht was da passiert ist. Die Fehlermeldungen sind allerdings auch nicht sehr aussagekräftig.

    Hättest du da einen Ansatzpunkt wo ich da mit suchen anfangen kann.

    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Screenshot1.PNG 
Hits:	37 
Größe:	11.0 KB 
ID:	36384Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht 

Name:	Screenshot2.PNG 
Hits:	43 
Größe:	21.1 KB 
ID:	36385

  4. #44
    Registriert seit
    May 2005
    Beiträge
    2,298

    Schau doch mal nach, ob wirklich das CUL_Event Script im Eventcontrol dem CUL zugeordnet ist und ob Du das an der Script angegebenen Stelle öffnen kannst (siehe http://www.tdressler.net/ipsymcon/cun_ips.html).

    Bei der Gelegenheit kannst Du auch schauen, ob sich evtl. der für CUL konfigurierte serielle Port geändert hat.

    Tommi

  5. #45
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,595

    Die Meldung bedeutet das der COM-Port nicht mehr existiert.
    Michael
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.10.11, 18:08
  2. IPS in bestehendes Z-Wave System
    Von Marko im Forum Z-Wave
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.06.10, 07:10
  3. Überlegungen welches System
    Von jacky0815 im Forum Haustechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.04.10, 08:35
  4. Welches System ist das richtige für mich?
    Von candela im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.11.07, 20:46