Ekm 868 keine daten

Hallo zusammen,

Ich habe am letzten WE ein ekm in betrieb genommen. Leider erscheinen bei den beiden automatisch erzeugten variablen keine Änderungen, beide zeigen immer 0 an. Sie werden aber alle 10 Minuten aktualisiert. Wie gehe ich am besten vor um herauszufinden, was ich falsch gemacht habe. Der AKM, der parallel betrieben wird funktioniert einwandfrei.

Vg aus Bonn
Stephan

Hallo Stephan,

das kennst Du schon. EKM-868: IP-Symcon :: Automatisierungssoftware

Hallo Rainer,
Das kenne ich aber leider verstehe ich noch nicht was ich falsch mache.

Vg
Stephan

Was hast du in der Eigenschaftenseite im Parameter „Impulse“ stehen? Wenn 0… dann haben wir den Fehler :slight_smile:

paresy

Nein, 1000 steht da

Leider bin ich mit dem Problem noch nicht weiter gekommen,
jede Idee ist willkommen.

VG
Stephan

Hast Du schon mal die Anschlußleitugen gedreht. Stimmt die Polung.

Eigentlich müsste man doch feststellen, ob sich was verändert, wenn einer der Eingänge einfach ein paar mal kurzgeschlossen wird. Das Reedrelais macht ja auch nichts anderes.

Auch auf die Gefahr hin, das ich jetzt die Eselsmütze auf habe:

Hast Du schon mal die Anschlußleitugen gedreht. Stimmt die Polung

Das war es.

Alles funzt nun wie es soll.

VG
Stephan