djtark
9. September 2010 um 15:57
1
Hallo Forum !
Ich greife mit der ETS via ETN über das Elsner KNX KNX PS640-IP Gateway auf den Bus zu. Klappt hervorragend.
Kann ich so auch bidirektional mit IPS kommunizieren ?
DAs Datenblatt ist hier zu finden:
http://www.elsner-elektronik.de/uploads/tx_bmproducts/KNX_PS640-IP_Datenblatt.pdf
paresy
9. September 2010 um 16:46
2
Getestet haben wir das Gerät nicht - Ich würde aber behaupten: Ja. Laut Datenblatt sieht das gut aus.
paresy
djtark
9. September 2010 um 17:14
3
…dann werde ich wohl eine IPS-Bestellung wagen g
djtark
13. September 2010 um 14:34
4
IPS installiert. prima.
KNX Splitter aufgesetzt.
IO / Socket aufgesetzt.
IP des Elsner-Gatetway eingetragen.
und es geht nicht. keine Verbindung. TIPPS ?
(p.s. Import er ETS-Adressen hat wudnerbar funktioniert)
epogo
13. September 2010 um 18:04
5
Schau mal in meine Screenshots. Sollte eigentlich auch mit der Elsner gehen. Die hat ja auch eine normale IP Schnittstelle eingebaut (bzw. evtl. sogar Router).
Achja… Elsner hat nur 1 Tunnel. Also nicht gleichzeitig mit der ETS drauf. Nur ein Teilnehmer darf auf der Schnittstelle sein.
Gruß epogo
djtark
13. September 2010 um 20:13
6
vielen dank für deine mühen,
nach diversen versuchen mit statisch zugew. IP-Adressen für das Gateway hab ich jetzt wohl eine funktionierende Konfiguratin gefunden… ich versuch mich mal weiter… danke !
djtark
18. Oktober 2010 um 14:41
7
Hallo Forum,
das Elsner KNX KNX PS640-IP Gateway eignet sich wohl doch nicht
für stabilen Dauerzugriff via IPS auf den IEB/KNX-Bus.
Bei mir reißt die Verbindung immer wieder sporadiisch ab.
Schaltungen/Scripte werden dann nicht mehr ausgeführt.
Erst wenn ich den UDP-Client neu conecte klappts wieder.
Schade. Ist IPS wohl doch nichts für meine Konfiguration ?!
RWN
19. Oktober 2010 um 16:49
8
Erst wenn ich den UDP-Client neu conecte klappts wieder.
Du kannst ja mal versuchen, die Instanz alle z.B. 30min über ein Script neu zuübernehmen.
IPS_ApplyChanges(12345);
12345 ist deine InstanzID vom UDP.
djtark
26. Oktober 2010 um 22:03
9
scheint jetzt seit 2-3 tagen gut zu funzen, jedoch habe ich
meine DHCP server auch auf statische/zugewiesene IPs umgestellt…
werde das weiter beobachten…
djtark
17. November 2010 um 17:42
10
seit dem heutigen Live-Update komme ich nicht mehr auf mein KNX-Gateway.
Keine Chance mich auf das Interface zu verbinden…
Auch auf der Einstellungsseite der Splitter Insatnz: keine Chance, dafür wird als(neue ?) Option eine ASCII -Verbindugn angeboten. IP ist weg ?!?!?!
paresy
17. November 2010 um 19:30
11
ASCII
Das ist ein Fehler in der Übersetzung. Ist weiterhin KNX/IP diese Option.
Was funktioniert denn nicht? Kannst du im Debug mal sehen, ob das Gateway sich überhaupt verbindet? Kannst du die Adresse des Gateways auslesen?
paresy
PS: Bei mir läuft es einwandfrei im Haus
djtark
17. November 2010 um 21:12
12
11/17/2010 21:05:15.00 | Wait Error | a À¨jË
11/17/2010 21:05:23.00 | Waiting for transmit… | À¨jË
11/17/2010 21:05:23.00 | Transmitted | À¨jË
11/17/2010 21:05:28.00 | Wait Error | À¨jË
11/17/2010 21:05:47.00 | Connecting |
11/17/2010 21:05:47.00 | Waiting for transmit… | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:05:47.00 | Transmitted | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:05:52.00 | Wait Error | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:06:15.00 | Waiting for transmit… | a À¨jË
11/17/2010 21:06:15.00 | Transmitted | a À¨jË
11/17/2010 21:06:17.00 | Connecting |
11/17/2010 21:06:17.00 | Waiting for transmit… | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:06:20.00 | Wait Error | a À¨jË
11/17/2010 21:06:20.00 | Transmitted | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:06:25.00 | Wait Error | À¨jË À¨jË
11/17/2010 21:06:31.00 | Connecting |
11/17/2010 21:06:31.00 | Waiting for transmit… |
¢Ë
¢Ë
11/17/2010 21:06:31.00 | Transmitted |
¢Ë
¢Ë
11/17/2010 21:06:36.00 | Wait Error |
¢Ë
¢Ë
djtark
18. November 2010 um 16:00
13
Habe eine Neuinstallation des Splitters und der Instanz vorgenommen,
jetzt läufts wieder und verbindet sich brav + stabil.
djtark
8. März 2011 um 15:12
14
RWN:
Du kannst ja mal versuchen, die Instanz alle z.B. 30min über ein Script neu zuübernehmen.
IPS_ApplyChanges(12345);
12345 ist deine InstanzID vom UDP.
Hallo Leute,
ich habe wieder vermehrt Probleme mit Verbindungsabbbrüchen zum Gateway/interface. ein „IPS_ApplyChanges“ reicht dann nicht.
Ich muss den Rechner 3-4 Mal neu starten.
An was könnte das liegen ? Danke für Tipps.