+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2006
    Ort
    Schönkirchen, S.-H.
    Beiträge
    673

    Standard Conrad FHT80B mit ELV 80TF

    N´Abend @ all,

    ich habe bei mir bis jetzt nur Conrad-Komponenten im Einsatz. Da unser ortsansässiger Markt keine Tür-Fenster-Melder vorrätig hatte, habe ich mir zwei bei ELV bestellt.

    Diese habe ich, wie gewohnt (Conrad FHT80B <-> Conrad FHT80TF), mit den FHT80B von Conrad "gepaart". Ergebnis war: "Fenster auf" erkennt der FHT80B. "Fenster zu" erkennt er nicht, auch kein Signal für "Fenster zu" am ELV FHT 80TF.

    Muss ich etwas Spezielles beachten? Können die beiden nicht miteinander? Habe ich eine schlechte Charge erwischt (kaputt)? Oder gibt es einen Trick?

    Ich bin am Verzweifeln.

    Greetz Jimmy

  2. #2
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Roeselare - Belgium
    Beiträge
    1,394

    gehe mal ins ips-debug und gucke ob oder nicht etwas kommt.
    (kann auch zeitverzetzt ankommen)

    Ist dein FHT-device beidseitig ... - völlig quatch : du bekommst fenster auf
    hmm moment mal ; gehe mein ordner holen

    Der FHT sendet 'fenster auf' und wenn dass Fenster geschlossen wird, sendet er wieder 'state-temperatur' (soll-wert am rad eingestellt)
    Dein script soll die beide commando's anerkannen.
    PHP-Code:
    // so etwas wie dies hier:
    if (script-getriggert durch fenster auf){
        
    IPS_SetValueBoolean("fenster_auf"true);
    }elseif (
    IPS_GetValueBoolean("fenster_auf")){
        
    // wenn dies lauft wird das script getriggert durch state-temperatur
        
    IPS_SetValueBoolean("fenster_auf"false);
    }else{
        
    //niks machen -> es hat jemanden am rad des FHT gedrecht

    Probiers mal ... ich habe zwar fensterkontakte eingebaut - aber noch keine FHT80TF angebunden.

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2006
    Ort
    Schönkirchen, S.-H.
    Beiträge
    673

    Hi,

    hat sich erledigt, die Kontakte sind etwas empfindlicher. Habe ein wenig gebastelt und nun, siehe da, Fenster auf <-> zu wird erkannt.

    Greetz Jimmy

  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Roeselare - Belgium
    Beiträge
    1,394

    Wie meinst du ? gebastellt? hardware technisch?
    Weil dein magneten nicht dicht genug stand hat sich der reed niemals geschlossen oder so?
    Wie hast du dann den fensterkontakt "offen" mitbekommen wenn der niemals geschlossen war ?


    Grusse,

Ähnliche Themen

  1. conrad Wetterstation
    Von torsteng im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.12.05, 12:50
  2. FHT80b Anbindungsprobleme
    Von DVB-Freak im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.09.05, 20:05
  3. Funk-Schalt-Steckdose FS20 ST-2 von Conrad
    Von Xenon im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.08.05, 19:43
  4. FHT8b / FHT80b
    Von Kappe-Online im Forum Allgemeine Diskussion