+ Antworten
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 15 von 15
  1. #11
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Neuendorf
    Beiträge
    52

    Die Visu ist DDC-WebControl von energietec.eu - da bekommt man auch einen klasse Support.

    Die 8 Buskoppler sind erforderlich weil die Längen und Anzahl der Elemente zu groß ist. Funktionieren tut es auch mit 4 Buskopplern, allerdings ist die Stabilität (jetzt 0 Fehler auf dem Bus) wesentlich besser, wenn das Haus in viele kleine Busse unterteilt ist.
    Geändert von steiner (19.10.10 um 08:37 Uhr) Grund: Werbung - Link entfenrt
    Energietec.eu:
    86x DS18B20 Temperaturfühler, 1x DS2890 0-10V Out, IPS Unlimited Lizenz

    Eservice-Online:
    20x DS2413 Schaltmodul (40 Ausgänge), 12x 1-Wire Hub, 9x DS2423 S0-Counter (18 Eingänge), 8x Busmaster, 6x DS2438 Luftfeuchtesensor, 2x DS2413 Digital-Input (4 Spannungseingänge), 1x DS2450 0-10V 3-fach Input


    IPS online via DDC-WebControl

  2. #12
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Thalmässing
    Beiträge
    274

    Standard Hut ab !!!

    Hi,

    da kann man ja richtig neidisch werden bzw. man stellt fest, wie es aussehen könnte. (Das ein oder andere will ich auch noch so schön haben.)

    Sieht absolut super aus. Dickes Lob !!!

    Im Video hast du angesprochen, dass du einen Drucksensor im Heizsystem hast. Welchen hast du und wie bringst du ihn an 1-Wire ? Mit einer 0..10V Schnittstelle ? Woher hast du die 0..10V Ein- und Ausgänge ?

    Viele Grüße
    Björn
    XComfort: USB-Gateway,Konfig-Schnittstelle,Schaltaktoren,Binäreingänge, Jalousieaktoren,RoomManager,RoomController,Heizkör perthermostate /1-Wire: Link45,Verteilermodul,DS18B20,UP Modul Relais,V2A DS18B20,DS2438,S0-Counter,DOUT/ProJET:Öl-Tank:LevelJET-St mit Seriell-USB Wandler/HM CCU2,Aktoren //2xWAGO/2xEKM/ Server: ESXI 6.5 VM, Win10 Enterprise 64bit, IPS V5.1 // Test RPI2 v5.1, Docker v5.1 // Razberry / ZWave//

  3. #13
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Neuendorf
    Beiträge
    52

    Moin Moin,

    der Drucksensor ist ein FME11 von Sensorshop24. Die 0-10V Eingänge sind von eservice-online. Die 0-10V Ausgänge gibt es in der Form nicht mehr, der Chip wurde von Dallas/Maxim eingestellt. Aber Andreas Geisler ist dabei etwas neues mit anderen 1W-Chips zu entwickeln. Der hat nur derzeit noch viel mehr Projekte, das kann also dauern bis es neue gibt.
    Geändert von Die Neuendorfer (18.10.10 um 23:36 Uhr)
    Energietec.eu:
    86x DS18B20 Temperaturfühler, 1x DS2890 0-10V Out, IPS Unlimited Lizenz

    Eservice-Online:
    20x DS2413 Schaltmodul (40 Ausgänge), 12x 1-Wire Hub, 9x DS2423 S0-Counter (18 Eingänge), 8x Busmaster, 6x DS2438 Luftfeuchtesensor, 2x DS2413 Digital-Input (4 Spannungseingänge), 1x DS2450 0-10V 3-fach Input


    IPS online via DDC-WebControl

  4. #14
    Registriert seit
    Jun 2007
    Beiträge
    796

    super saubere Lösung!!! Hammer!

    wie hast du die 18B28 verbaut. Als einzelnen Chip gekauft, oder direkt fertig in ner Hülle vergossen?

  5. #15
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Neuendorf
    Beiträge
    52

    Die sind zusammen mit einem kleinen Stützkondensator in einer Edelstahlhülse vergossen und mit Cat5 Verlegekabel bzw. bei Kesselfühlern mit Silikonkabel versehen. So wie im Video der Raumtemperaturfühler zu sehen ist.

    Kann man nach eigenen Wünschen bei energietec-punkt-eu bestellen
    Energietec.eu:
    86x DS18B20 Temperaturfühler, 1x DS2890 0-10V Out, IPS Unlimited Lizenz

    Eservice-Online:
    20x DS2413 Schaltmodul (40 Ausgänge), 12x 1-Wire Hub, 9x DS2423 S0-Counter (18 Eingänge), 8x Busmaster, 6x DS2438 Luftfeuchtesensor, 2x DS2413 Digital-Input (4 Spannungseingänge), 1x DS2450 0-10V 3-fach Input


    IPS online via DDC-WebControl

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.10.10, 17:44
  2. Heizungsneubau mit Vorbereitung für Heizungssteuerung
    Von System-Fan im Forum Haustechnik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 08.12.09, 00:24
  3. Heizungssteuerung mit Parameterdatei - IPS v2.x
    Von Retiarius im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.09, 12:15
  4. IP Symcon in ein µ-Controller system integrieren?
    Von joschi3118 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.05.08, 17:23
  5. Umstieg Contronics -> IP Symcon
    Von kallewirsch im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.12.05, 19:00