IP-Symcon ohne FHZ

Für alle, die IP-Symcon nutzen wollen, aber keine FHZ haben ist folgende Lösung
sicherlich interessant: Es gibt ab € 30,- USB I/O Module (Conrad / ELV)
(Herstellerlink: www.meilhaus.com/usbmobil/index.htm)
mit denen man Steuerung- und Messaufgaben preiswert realisieren kann.
Diese Module werden einfach an den USB Port angeschlossen und schon kann man z.B. Sensorwerte über einen Analog-Digitalwandler-Kanal einlesen oder 230V über ein elektronisches Lastrelais schalten. Diese bieten eine flexible Einbaumöglichkeit auf Schalttafeln oder DIN- Hutschiene. Ihre Einsatzgebiete sind die Beleuchtungstechnik, Bürotechnik, Schaltschrankbau, Maschinenbau und Heizungen sowie Antriebstechnik.

Ab sofort ist ein Modul für die Meilhaus „RedLab“ Serie verfügbar.
Das folgende Beispiel zeit einige Funktionen mit IP-Symcon.
Module für andere Hersteller auf Anfrage.


<?
/*
*******************************
 IP-SYNCOM Event Scripting
*******************************
*/
//File: RedLab.ips.php
//Konstanten
//weitere Entnehmen Sie der RedLab Dokumentation
$FIRSTPORTA=10;
$BIP10VOLTS=100;
$UNI5VOLTS=101;
$DIGITALOUT=1;
$DIGITALIN=2;
//Analog Ausgang Schreiben
RedLab_WriteAO(15307, 0, $UNI5VOLTS, 3.33);

//Analog Eingang Lesen
echo RedLab_ReadAI(15307, 0, 1);

//Digital Ausgang Konfigurieren/Schreiben
RedLab_ConfigurePort(15307, $FIRSTPORTA, $DIGITALOUT);
RedLab_WriteDO(15307, $FIRSTPORTA, 0);

//Digital Eingang Konfigurieren/Schreiben
RedLab_ConfigurePort(15307, $FIRSTPORTA, $DIGITALIN);
echo RedLab_ReadDI(15307, $FIRSTPORTA);

//Zähler zurücksetzten
RedLab_ResetCounter(15307, 1);

//Zählerstand abfragen
echo RedLab_ReadCounter(15307, 1);

?>

IO.MERedLab.zip (37 KB)