galvanische Trennung für RS485-Bus?

Für ein Projekt überlege ich, Sensoren über einen RS485-bus (Basis:Max481) abzufragen. Alle Sensoren und deren Auswerteschaltung werden von eigenen Netztrafos versorgt. Am Ende soll es eine Zentrale geben, welche die Sensordaten vom Bus einsammelt und an einen PC übergibt.
Muss ich zwischen der Sensorschaltung und dem Max481 noch eine Trennung mit OK einbauen oder nicht?

Tommi

Hallo Tommi,

eine galvanische Trennung ist bei RS485 nicht zwingend notwendig. Ich würde nur eine machen, wenn die Gefahr besteht, dass du auf den Bus Überspannung bekommst. zB der Bus verlässt das Haus um die Temperatur in der Gartenhütte zu messen. Wenn dann der Blitz einschlägt, macht sich eine Trennung sicher gut.

Eine Trennung im Eigenbau mit OK ist gar nicht so einfach möglich. Es gibt aber bei E*V einen Bausatz dafür.

Ich habe bei mir im Haus einen Bus verlegt (sogar entgegen allen Regeln in Sternform und ohne Abschlusswiderstand). Läuft prima und ich hatte noch nie Probleme durch fehlende Trennung.

Gruß
Rubberduck