hier sind mal einige Tipps und Tricks fuer das Webinterface, um den Einstieg bzw. die Moeglichkeiten, die dies bietet, zu nutzen:

  • Verwendung von CPU Load / Systemgraphen
    Wenn man die CPU Load visualisiert, dann sollte dies einen moeglichst realen Wert darstellen. Wenn die Messung gerade erfolgt, wenn der Prozess selbst 100% an sich reisst, wird die Load mit 100% visualisiert. Deshalb gibt es einen Parameter, der das WIIPS veranlasst, den Systempoll dann auszufuehren, wenn keine anderen Daten im WIIPS generiert werden.

Menue Configuration
Modul COnfig und Option Config waehlen
dann der Eintrag: wait time, bevor SysGraph ist polling (s) (Standard 15)

  • Startseite in Deutsch / Englisch auch ihne Anmeldung
    Hier koennt Ihr diese Einstellung aendern in:

Menue Configuration
Modul COnfig und Option Config waehlen
dann der Eintrag: language for homesite by start of page

Gruss Torro

Hallo,

wie kann man Temperatur und Stellposition in einen Graph bringen und beides moeglichst im gleichen Raster der Tabelle halten?

Das ist eigentlich ganz einfach. Normalerweise bewegt sich die Temperatur ja im Bereich von 14 bis 24 Grad im Zimmer. Also sagen wir, sie geht bis maximal 25 Grad und haben damit die Berechnungsgroesse fuer die Stellposition:

Stellposition 100 geteilt durch 4 ergibt 25.

Wir muessen also den Singlegraph der Stellposition einfach durch 4 teilen, um diesen dann im Multigraph gemeinsam mit der Temperatur abzubilden (im Raster 0…25)

Hierzu ist der SingleGraph Stellpostion im Extended Setup wie folgt zu konfigurieren:

Graph RPN Unit auswaehlen fuer die folgenden Eingaben:

Wert 1: 4
Auswahl: /

Das wars auch schon. Danach wird der SingleGraph in der Legende immer mit dem tatsaechlichen Wert und in der Tabelle mit dem Prozentwert/4 dargestellt.

Das ganze sieht dann wie folgt aus (noch mit der Version 0.7x)

wz.png