    Hallo zusammen,

    ich habe bei der Verwendung von IPSShadowing (2.50.28) mit Jalousien folgendes Problem:

    Wenn ich auf im WF auf Abdunkelung drücke, fährt die Jalouise auch korrekt runter (geschlossene Lamellen). Die Position wird auch mit 100% angegeben.
    Allerdings springt im WF die Anzeige am Ende der Befehlsausführungen (Runter,Stop,Hoch) auf Beschattung und nicht auf Abdunkelung.
    Das bedeutet, dass ich aus diesem Zustand heraus, die Beschattung nicht aktivieren kann, da IPSShadowing ja bereits auf Beschattung steht.

    PHP-Code:
    c_ShadowingDevice_1 =>    array(
                    
    c_Property_ShadowingType    => c_ShadowingType_Jalousie,
                    
    c_Property_Name                => 'Küchentür',
                    
    c_Property_Component        => 'IPSComponentShutter_EnoceanShutter,12345',
                    
    c_Property_TimeOpening        => 66
                    
    c_Property_TimeClosing        => 66
                    
    c_Property_TimeDimoutUp        => 1,
                    
    c_Property_TimeDimoutDown    => 1,
                    
    c_Property_TimePause        => 1

    Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
    Vielen Dank

    Marwin

  2. #1662
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Oberhausen
    Beiträge
    112

    Und noch eine Frage... Hat irgendwer schon einen Tür/Fenster geöffnet Status mit eingebaut...

    So dass im Sommer die Rollos der Terrassentür nicht geschlossen werden, wenn diese geöffnet ist... Will mich ja nicht aussperren... ;-))

  3. #1663
    Registriert seit
    Mar 2008
    Ort
    Ruesselsheim
    Beiträge
    3,316

    Zitat Zitat von Marc Beitrag anzeigen
    Und noch eine Frage... Hat irgendwer schon einen Tür/Fenster geöffnet Status mit eingebaut...

    So dass im Sommer die Rollos der Terrassentür nicht geschlossen werden, wenn diese geöffnet ist... Will mich ja nicht aussperren... ;-))
    Ich wuerde im Konfigurationsfile in dieser Funktion ein FALSE zurueckgeben wenn Tuer offen.

    IPSShadowing_BeforeActivateShutter($deviceId, $command)

    Diese Funktion wird vor jeder Ansteuerung eine Beschattungselementes aufgerufen, sollte die Funktion false retounieren, wird die „Component“ Funktion zur Beschattung nicht mehr aufgerufen (customer spezifische Ansteuerung).



    Gesendet von iPad mit Tapatalk

  4. #1664
    Registriert seit
    Nov 2010
    Ort
    Oberhausen
    Beiträge
    112

    Ah Super... Danke... werde ich probieren...

  5. #1665
    Registriert seit
    Sep 2017
    Beiträge
    59

    Hab auch sowas umgesetzt, inkl. Erkennung ob "nur" gekippt oder auch wirklich geöffnet...
    https://mytec-home.de/smart-home/her...ren-verhindern

  6. #1666
    Registriert seit
    Oct 2017
    Beiträge
    25

    Standard IPSStudio und IPSShadowing

    Hallo,
    habe hier einiges durchforstet und auch die Doku gelesen (aber anscheinend nicht ganz verstanden)
    Wie müsste ein Workflow aussehen der zB einen Rollo hochfährt (ausgelöst durch Sensor oder Taster) und der Roll dann aber wieder auf die nächste Automatikaktion reagiert.
    Bin dankbar für alle Hinweise, auch wo ich die Lösung in der Doku oder hier übersehen habe.
    Danke und Viele Grüße
    Frank
    IPS 5.1 unlimited / IPSStudio / Win 10 / Alexa / 100+ Homematic (HM, HMIP, HMW) / einige KNX / 2x RaspiMatic / 1x DebMatic / DoorBird / RFID Zugang / Axis Kameras / Ubiquiti Unifi / NEMS / Freshdesk

  7. #1667
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    4,250

    Manuelle Ansteuerung geht nur über Code:
    PHP-Code:
    IPSUtils_Include('IPSShadowing.inc.php''IPSLibrary::app::modules::IPSShadowing');
     
        
    $device = new IPSShadowing_Device(12345);
        
    $deviceActive $device->MoveByControl(c_MovementId_Closed); 
    Im Falle eines Workflows musst Du den Code einfach in ein CustAction Modul packen.

    Zum nächsten Tag/Nacht Wechsel reagiert die Steuerung dann wieder automatisch...
    Gruß
    Andreas

  8. #1668
    Registriert seit
    Dec 2018
    Beiträge
    11

    Hallo,

    eine kurze Frage :-) Wenn die Raffstores abends runterfahren, öffnen sich die Lamellen am Ende nochmals und schließen dann ca. eine Sekunde später wieder. IPSShadowing ist super - tut, was es soll, habe mich nur gefragt, ob dieses Verhalten normal ist. Es wäre ja besser, wenn dieser letzte Schritt (öffnen und dann wieder schließen) ausbliebe.

    Ich verwende Fibaro Roller Shutter (zwave).

  9. #1669
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Österreich, OÖ, Schärding
    Beiträge
    381

    Standard Grafik Sonnenstand wird nicht aktualisert

    Morgen,
    muss irgendetwas "eingeschalten" werden um diese Grafik automatisch aktuell zu haben?

    Eingebunden in das Webfront wird sie ja mit "Graph", aber schon in der IPSLibrary bleibt sie immer auf dem selben Datum stehen bis ich bei
    DISPLAY SUN -> VISUALISIERNG auf SIMULATION AN drücke. Dann wird sie einmal aktualisiert?

    Danke lg
    KNX
    IPS @ Raspberry Pi3 - IPSStudio - Collibrico - Sonos

  10. #1670
    Registriert seit
    Feb 2018
    Beiträge
    1

    Hallo zusammen,
    Ich hab folgendes Problem, ich bekomme keinen Rolladen über das Beschattungsmodul angesteuert. Es kommt immer folgender Fehler, wenn ich die Rolläden manuell ansteuere.
    Warning:Instance does not implement this function
    Error in Script /var/lib/symcon/scripts/IPSLibrary/app/core/IPSComponent/IPSComponentShutter/IPSComponentShutter_EIB.class.php on line 115

    Meine Konfiguration im IPS schaut wie folgt aus:
    PHP-Code:
    c_Property_ShadowingType    => c_ShadowingType_Shutter,
                    
    c_Property_Name                => 'Wohnzimmer Fenster 1',
                    
    c_Property_Component        => 'IPSComponentShutter_EIB,15742 /*[KNX Werte\Rollos EG\Wohnzimmer auf/ab\Rollo Fenster 1]*/',
                    
    c_Property_TimeOpening        => 17,
                    
    c_Property_TimeClosing        => 17,
                    
    c_Property_TimeDimoutUp        => 2,
                    
    c_Property_TimeDimoutDown    => 3,
                    
    c_Property_TimePause        => 1,
                    
    c_Property_TempSensorIndoor    => '50885 /*[KNX Werte\Heizung EG\Isttemperaturen\EG Wohnzimmer\Isttemperatur]*/',
                    ), 
    Ich bin ein wenig am Verzweifeln, habe insgesamt 15 Rolläden die über die automatische Beschattung angesteuert werden wollen.

    Vielen Dank im Vorraus