DS9490R und 3 Temperatursensoren DS18B20

Mal eine einfache Frage für 1Wire Fans.

Ich muss dazu sagen das ich habe noch nicht mit 1-Wire gearbeitet habe.

Ich wollte an den USB Adapter sternförmig die 3 Temperaturfühler anschliessen.
Ich wollte alle vier Drähte einfach sternförmig anschliessen. Muss ich parallel auf die 5V Leitung und deren Ground 5V schalten oder kommen aus dem USB Adapter 5 V raus? Zerstöre ich den USB Adapter wenn ich 5V parallel anschliesse?
Hat mal einer einen Schaltplan für mein Anliegen.

Danke für Eure Hilfe

Hallo

Die 5V kannst entweder vom Adapter nehmen „kommen da raus“ oder von einem externen Netzteil.

Vorteil 5V vom DS9440:

  • Einfacherer Aufbau
    Nachteil:
  • bei Kurzschluß geht der 9440 hops.
  • nur mit wenigen mA belastbar, für deine 3 Sensoren rechts aber locker.

Zu beachten: Wennst die 5V von einem externen Netzteil einspeist, dann DARF !! die 5V Leitung NICHt mit dem DS9440 verbunden sein. GND natürlich schon.

gruß
bb

Vielen Dank.

Wie viele Temperatursensoren kann ich an den DS9440 USB Adapter anschliessen?

Ich würde gern 8 anschliessen und ich hoffe es geht.

Was ist mit den 1-Wire Freaks. Keine Antworten? :slight_smile:

8 Sensoren werden wohl gehen, kommt ja auch ein wenig auf den Zustand der Leitungen an.

Notfalls (d)noch ein Netzteil kaufen.

Gruß Helmut

Hallo,

ich betreibe direkt an einem DS9490 2 * DS2450, 1 * DS2423 und 25 * DS18B20. Die Stromaufnahme auf dem 1-Wirebus vom DS9490 ist ca. 15 mA.
Bis auf gelegentliche CRC Fehlermeldungen (bis zu 10 Fehlermeldungen pro Tag) von wechselnden Devices habe ich keinerlei Probleme damit.
Also sollten die 8 Temperatursensoren ohne Zusatznetzteil funktionieren.

Gruß
Helmut

Danke Helmut! Dann werde ich mal mit verdrahten beginnen. :slight_smile:

Hallo Dirk,

ein paar Tipps und Tricks rund um den 1-Wire Bus findest du hier.

Ciao und viel Spaß mit 1-Wire

Andrge