Einfamileinhaus WAGO 750-819 I/O Contr. programmieren, vernetzen & visualisieren ?

Hallo Community,

wir leben in einem Einfamilienhaus in Hamburg, in dem sich ein WAGO LON-BUS-System 750-819 befindet, welches 8 Jahre alt ist und vermutlich damals mit Networker und WAGO-IO-PRO 32 programmiert wurde.
Damalige Installationsdaten sind auf einer CD bzw. meinem Rechner vorhanden.
Ich suche jemanden der Ahnung hat, wie man Updates / Veränderungen am diesem System vornehmen kann und ob man es auch upgraden kann, sprich per Ethernet vernetzen könnte, um es z.B. mit einer einfachen Visualisierungssoftware bedienen zu können…

Vielen Dank vorab für Eure Beiträge !!

Hallo,

am einfachsten die Installation ins Ethernet zu bringen wäre vermutlich ein Austausch des Controllers z.b. durch einen 750-841 oder -842. Die Klemmen könnten dann einfach drinbleiben, nur der „Kopf“ wird gewechselt. Auch die Programmierung kann man wahrscheinlich weitgehend beibehalten.

Der Nutzen der Aktion wäre, dass man nacher den Conteoller per Ethernet bzw. TCP bzw MOdbus ansprechen (lesen & schreiben) kann. Und damit sind dann alle Möglichkeiten offen (Visu, Bedienung per Browser, email etc.) Das braucht dann aber noch zusätzliche Komponenten und Programmierung, aber die Hardware (wago-seitig) wäre dann da.

Gruss
Chris

Hi

Erweitern um Ethernet --> mir ist nichts bekannt.

Ankoppeln einer Visu --> Sollte mit ModBus RTU gehen.
(V24/RS232 - Klemme)

Oder Austausch des Controllers ?

Hast du Geräte an den LON-Bus dran ?
Wird der LON-Bus überhaupt genutzt ?
Falls ja, welche Geräte sind dran ?

Zähle doch mal alle Geräte auf !

Du kannst auch noch im SPS-Forum - Powered by vBulletin anfragen.
In diesem Forum liest auch das Wago-Team mit.

Also erst mal meine Fragen beantworten !

Hi

Der Nachfolger ist der 750-880 oder 750-881.
(Wobei ich den 750-880 empfehlen würde. 8GB-SD-Card einsetzbar)

100% ACK, vorausgesetzt, dass KEIN LON-Bus verwendet wird.

Gruß Karl

Hi

Die Lösung könnte ein 2ter Contoller und 2 x 750-654 sein ! ?

Gruß Karl

Hallo Stadler66,

mich würde mal interessieren wie zuverlässig die alten WAGO IO’s noch funktionieren?
Das sind doch die vergleichbaren IO’s zur Siemens ET200S oder?

Hallo Martin,

enorm stabil…in 8 Jahren ist nichts ausgefallen

Gruss Torsten

Hallo Karl,

Hast du Geräte an den LON-Bus dran ? Ja
Wird der LON-Bus überhaupt genutzt ? Ja
Falls ja, welche Geräte sind dran ?

Alarmanlage, Lichtschalter, Dimmer, Schaltbare Steckdosen etc.

Gruss Torsten

Danke für Eure Beiträge…bin da leider noch nicht wirklich weiter mit dem Thema…

Hi

O.K.

Ich würde sagen, dann ist ein Austausch des 750-819 NICHT möglich.

Die Anbindung an eine Visu muss dann „anders“ erfolgen !

Ich denke, es bleibt dir nur nach die Anbindung über Modbus RTU.
Also eine Klemme 750-650 nehmen und die Anbindung hierüber machen.
(Unter Verwendung der ModBus-Bibliothek)

Siehe hier als Grob-Infos http://www.wago.com/wagoweb/documentation/app_note/a1028/a102800d.pdf

Gruß Karl