Lüftungssteuerung Vitovent 300

Hallo,

hat hier schon mal eine die Lüftung von Viessmann ins IPS eingebunden. Oder eine andere. Suche da Erfahrungsaustausch.

Oliver

Hi elektrofreak.
Weil keine reagiert hier ein versuch von mir.
Ich hab ein gleichartiges Luftungssystem in IPS angebunden.
Im normalbetrieb lauft das system mit 200 m3 pro stunde.
Wann es im badezimmer feuchtiger wirt schaltet IPS die Luftung nach hoheren geschwindigkeit, 400 m3, um die feuchte schneller ab zu saugen.

In IPS sind dafur 2 feuchtesensors (FS10 system, S2000 I) angebunden, eine im wohnzimmer und eine im badezimmer. Wann das feuchte differenz zwissen beide groser wird als 10% schaltet IPS die Luftung zum hohen geschwindigkeit. Ich hab spater ein temperatur correction gemacht weil es im badezimmer im sommer oft kalter ist als im wohnzimmer, jetzt benutze ich folgendes script (es lauft jedes mal als eine feuchtemessung vom Badezimmer kommt, also jede 3 minuten) (wann gewunscht ubersetze ich das in english/deutsch, bin leider mit Muttersprache variabelen angefangen:eek: :

<?
/*
*******************************
 IP-SYMCON Event Scripting
*******************************
File     : Ventistuur.ips.php
Trigger  : DoucheVocht
Interval : 
*/
$douchevocht = GetValueInteger("DoucheVocht") ;
$refvocht = GetValueInteger("RefVocht") ;
$douchetemp = GetValueFloat("DoucheTempie") ;
$reftemp = GetValueFloat("RefTemp") ;
$difvocht=$douchevocht-$refvocht ;
$tempdif=$reftemp-$douchetemp ;
$tempcorr=$tempdif*3 ;
$difvochttemp=$difvocht-$tempcorr ;

If ( $difvochttemp >= 10  )   {
   FS20_SwitchMode(55254, True) ;
   FS20_Switchmode(60942, True) ;
} else {
   FS20_Switchmode(55254, False) ;
   FS20_Switchmode(60942, False) ;
}
?>