Mittelwert aus zwei DS1820

Würde gerne den Mittelwert aus zwei DS1820 Darstellen.

Ist das möglich?

Danke

Markus

Hallo Markus!
Einfacher Mittelwert, oder gwichtet über die Zeit…
Momentaner Mittelwert so etwa:

<?

$temp1 = getvaluefloat (55835 /*[Objekt #40486 existiert nicht]*/);
$temp2 = getvaluefloat (24523 /*[Objekt #29155 existiert nicht]*/);
$mittel = $temp1+$temp2;
$mittelwert=$mittel/2;
echo "Mittelwert: $mittelwert
";
//setvaluefloat (51782 /*[Objekt #51782 existiert nicht]*/, $mittelwert);

?>

Schönen Gruß:)
Egon

Genau so meinte ich das danke.

Markus

So aber jetzt noch was wie bekomm ich die jetzt wie die anderen im WebFront angezeigt.

Danke

Markus

Schreibe den Wert in eine Variable und zeige die im Webfront an.

Egon hat es ja schon fast fertig geschrieben.

Lege Dir eine Float-Variable an und gibt ihr ein Temperaturprofil, müsste eigentlich schon ein verwertbares drin sein.

Nimm die ID der Variable und ersetze diese in dem Skript im auskommentieren Teil. Die beiden // müssen natürlich dann raus.

Bei 84 Beiträgen muss man halt noch ein wenig flacher einsteigen.

Super danke

Ja bin noch nicht ganz so fit

Danke dir.

Markus

Noch eins fällt mir ein, aktualisiert sich das auch?
Meine Temperaturen werden alle 3 min ausgelesen.
Wäre gut wenn sich der Wert immer aktualisieren würde

Danke

Markus

Das Skript mußt Du noch durch einen der DS1820-Statusvariablen antriggern (Ereignis bei Aktualisierung).

Ja bin noch nicht ganz so fit

So haben wir alle angefangen.

Danke das habe ich jetzt hinbekommen.

Jetzt abe rnoch eins, alle meine anderen Temperaturen werden geloggt das ich sie im diagramm sehe, bei der errechneten habe ich zwar den hacken gesetzt aber im webfront kommt das symbol für den graphen nicht.

Danke

Markus

Zwei Möglichkeiten.

  1. Du hast noch kein Variablenprofil für die neue Variable gesetzt
  2. Es sind noch keine Daten der neuen Variable geloggt.

Antwort 2 war richtig, jetzt geht es, sorry das ich so ungeduldig bin.

Danke nochmal

Markus

Thema erledigt!!!

Das mit der Geduld kenne ich auch :smiley:

Schön das es nun klappt und Du wieder ein wenig IPS-Wissen mehr hast.