Helligkeitssensor 0-10V

Hallo,

hat jemand schon mal so was getestet. Helligkeitssensor mit 0-10V Ausgang und großem Messbereich - Loxone Webshop

0-100000Lux = 0-10V

Gruß Uwe

Wie könnte man so was vernünftig einlesen.

Gruß Uwe

Zb. Mit sowas

Hallo,
ein sehr interessante Teil.
Ich benutze zur Zeit eine Kombi aus Analogaktor (hat 2 Eingänge für 0-10V, 0-20mA, 4-20mA oder PT 1000) und Helligkeitssensor von Eaton (XComfort). Der Helligkeitssensor von Eaton hat aber den großen Nachteil, daß er nur 3-300lx, 30-3000lx, 300-30000lx oder 600-60000lx abdeckt. Das sollte also auch mit dem von dir angesprochenen Sensor gehen. Fraglich ist für mich nur wie gut die Auflösung bei diesem großen Bereich ist. Ich messe im Bereich 3-300lx zur Steuerung der Rollos. Von 300lx auf 3lx fällt die Helligkeit am Abend innerhalb von ca.30-45 min.
Grüße
Markus

Hier noch ein paar Daten zum Sensor.

http://www.mediaelektrik.de/download/200032_helligkeitssensor.pdf

Gruß Uwe

Ich habe eine LOXONE Helligkeitssensor (WT4000 steht drauf) mit 0-10 V.

Jetzt habe ich leider die Kabel abgeklemmt und musste feststellen, das ich keine Beschreibung habe. Das Problem ist nur
ich habe eine Version des Sensors der innen vergossen ist.

Hat jemand eine Beschreibung?
Aus dem Sensor kommen 4 Kabel mit der Beschriftung 1,2,3,4.

Danke

Ich hab’s gefunden. Es ist kein Loxone sondern ein WT 4000 den ich bei 1-wire.de gekauft habe.
Hier für alle die Doku
1 Minus Signal
2 Plus Signal 0-10V
3 Minus Versorgungsspannung
4 Plus Vesorgungsspannung 24V