    Nun war es heute soweit:
    die Waschmaschine läuft und Dichtung vor dem Magnetventil geht kaputt.

    Wir hören ein Pfeifen im Keller, die akustische Rückmeldung des Hauptventils.
    Es sind etwas 20 liter Wasser weggelaufen bis die Wassersperre (php) nach 12 min. eingesetzt hat und das Ventil geschlossen hat.
    Akustische Meldung (Ansage und Pfeifen) sowie SMS haben hervorragend geklappt.
    Ausser einem nassen leeren Karton haben wir keinen Schaden. Auch der Nasssauger, den ich meiner Frau für den Notfall vorgeschlagen hatte hat gute Dienste geleistet (nicht ips-gesteuert).
    WAF: 999
    Diese Nachricht besteht zu 100% aus chlorfrei gebleichten, glücklichen und zufriedenen Elektronen.
    IP-Symcon Version: 5.1ß unlim auf WIN7pro
    Shuttle XS35V4,HPSlate21,IPS-868,HM,HMip,FS20,piVCCU,Silex4000,IPcams, FB 7850, TM-D710GE GPS, Raspi3

  2. #2
    Registriert seit
    Jun 2011
    Ort
    Lüneburg
    Beiträge
    700

    Klasse ! Dann mal herzlichen Glückwunsch zum bestandenen Livetest :-)

    Schön auch mal solche Erfolgsgeschichten zu lesen....

    Happy Putzing
    Martin
    Guttenbergskripter mit FS20, Homematic und Plugwise im Einsatz. Zusätzlich AKM und RGBW 868. Jetzt auch mit EKM ! Neues Hobby: RasPi basteln

  3. #3
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Südwestpfalz
    Beiträge
    6,233

    Das sind die Erfolgsmomentie, die wir brauchen. Glückwunsch.
    Gruß Boui . . . CCU2 und IPS-unlim. auf Tinker Board S

    Die gefährlichste Form der Zensur ist die Schere im eigenen Kopf.(Curzio Malaparte)

  4. #4
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    nr KS
    Beiträge
    1,789

    und hier der Schadenstifter, eigentlich war ein fehler ja vorprogrammiert.
    Der Nubsi sitzt in dem Adapter und verschliesst den Überlauf ?! Der fehlende Haltering (wir denken uns den mal) ist total zerbröselt. Dadurch hat der Nubsi den Überlauf freigegeben und das Wasser konnte munter raussprudeln.
    Der vordere Teil incl. Überlauf war im Wasserhahn verschwunden, sodass man die se Öffnungen nicht sehen konnte.
    Diese Nachricht besteht zu 100% aus chlorfrei gebleichten, glücklichen und zufriedenen Elektronen.
    IP-Symcon Version: 5.1ß unlim auf WIN7pro
    Shuttle XS35V4,HPSlate21,IPS-868,HM,HMip,FS20,piVCCU,Silex4000,IPcams, FB 7850, TM-D710GE GPS, Raspi3

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Raum Bonn
    Beiträge
    262

    Herzlichen Glückwunsch


    Sag mal wo bekommt man so einen Kugelhahn so günstig?

    Ich find im Web nur Preise von 200-600€


    Gruß Martin
    Ipsymcon Unlimited -> IP Schnittstelle -> KNX BUS
    8 Schalt 8K / 6 Bin-Eingänge 8K / 1 8Fach Rolladenr / 17 Tast 8fach / 6 Tempsens / 1 Helligkeit / Rauchmelder mit KNX / 5 Präsenz / 4 IP Kameras / 1 Nabaztag / 640mA EIB PSU / Wallmount 19" Touch / Freebus User / Homematik / FS20

  6. #6
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    nr KS
    Beiträge
    1,789

    Meinen Kugelhahn habe ich hier bestellt.
    Diese Nachricht besteht zu 100% aus chlorfrei gebleichten, glücklichen und zufriedenen Elektronen.
    IP-Symcon Version: 5.1ß unlim auf WIN7pro
    Shuttle XS35V4,HPSlate21,IPS-868,HM,HMip,FS20,piVCCU,Silex4000,IPcams, FB 7850, TM-D710GE GPS, Raspi3

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2010
    Ort
    Raum Bonn
    Beiträge
    262

    Danke für den Link, auf Zonenventil bin ich nicht gekommen

    Gruss Martin
    Geändert von KrasserMann (16.01.12 um 15:29 Uhr)
    Ipsymcon Unlimited -> IP Schnittstelle -> KNX BUS
    8 Schalt 8K / 6 Bin-Eingänge 8K / 1 8Fach Rolladenr / 17 Tast 8fach / 6 Tempsens / 1 Helligkeit / Rauchmelder mit KNX / 5 Präsenz / 4 IP Kameras / 1 Nabaztag / 640mA EIB PSU / Wallmount 19" Touch / Freebus User / Homematik / FS20

  8. #8
    Registriert seit
    Sep 2006
    Ort
    Falkensee (Berlin)
    Beiträge
    492

    Zitat Zitat von Axel37 Beitrag anzeigen
    Es sind etwas 20 liter Wasser weggelaufen bis die Wassersperre (php) nach 12
    WAF: 999
    wie detektierst Du das Wasser?
    Warum muss das Wasser 12Min. laufen bis es abgeschaltet wird?

    gruß Christian
    EIB/KNX,GiraHS,Wiregate,EIB/IP-Router,EIB/IP, Dali, BJ Touchd., FS20, KS300,BMS,1-Wire, CUN,IPS 2.x, ELO 15,4" Touch, Enocean /EIB Gateway,AppleTV2/3, Buderus GB172,(Logamatic R4121,FM446 ,RC35, Buderus KM200,IPS V2.x,noWin außer(IPS/KNX), sonst Apple

  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    4,717

    Ich vermute er meint 12 Sekunden. So lange dauert es ungefähr bis der Stellantrieb den hahn geschlossen hat.
    Grüsse, Kronos.
    Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0
    IPS 5.1 auf Server 2016 / HM mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 232 Geräte / XBee Pro (Roomba+eDIP+Arduino) / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / PlugWise / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos divers / viel zu wenig Zeit

  10. #10
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    nr KS
    Beiträge
    1,789

    nein die schaltung ist immer online, man muss ja noch duschen können, spül-/waschmaschine.. müssen laufen
    was nützt es wenn ich den wasserhahn aufdrehe und nach 12sec. wird das wasser abgedreht.
    Diese Nachricht besteht zu 100% aus chlorfrei gebleichten, glücklichen und zufriedenen Elektronen.
    IP-Symcon Version: 5.1ß unlim auf WIN7pro
    Shuttle XS35V4,HPSlate21,IPS-868,HM,HMip,FS20,piVCCU,Silex4000,IPcams, FB 7850, TM-D710GE GPS, Raspi3

Ähnliche Themen

  1. IPS goes Skype
    Von Schablone im Forum Externe Zusatzsoftware
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 19.10.13, 19:22
  2. Terrarien, Netzwerk und Server Infrastruktur @ IPS - Worklog
    Von debauer im Forum Projekt Showcase
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 25.09.11, 12:30
  3. Probleme mit FTDI Geräte beim IPS Start.
    Von ThomasD im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 13.10.09, 22:58
  4. IPS automatisch neu Starten
    Von Roeni im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.01.09, 10:23
  5. Fernbedienung und IPS: Wie kann ich beides zur Steuerung verwenden?
    Von Budgreg im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.11.06, 10:11