Hilfe zu einem HM-LC-SW4-DR

Hallo,

ich habe in meinen Schaltschrank mehrere Stromstossschalter. Jetzt wollte ich einige ersetzen, durch den hm-lc-sw4-dr. Ziel ist es damit ich das ganze per IPS steuern kann.

Folgendes habe ich nicht bedacht.
Die vorhandenen Wandtaster sollen weiterhin verwendet werden. Nun habe ich aber gesehen das der hm-lc-sw4-dr gar nicht dafür vorgesehen ist zum schalten per Funk und per Kabelgebundenen Taster.

Gibt es eine möglichkeit den hm-lc-sw4-dr einzubinden mit den vorhanden Tastern außer das ich die teuren PEHA Wandtaster dazu kaufe?

Falls nicht werde ich den hm-lc-sw4-dr wieder verkaufen.

Vielen dank schonmal für eure Hilfe

Gruß

Martin

Eine kurze Suche im HM-Programm hätte das ergeben : :rolleyes:

Gruß
Bruno

Hallo,

da hat die eQ3-Entwicklung wieder mal mitgedacht und keine Tastereingänge eingebaut…

Die günstigste Lösung wäre es die internen Taster nach draußen führen und über Koppelrelais an die bestehenden Taster hängen.

Wenn du nichts an dem Modul rumbasteln willst/kannst, müsstest du über Koppelrelais einen HM-Sender ansteuern.
Die sind aber nicht optimal für den Verteilereinbau.

Du kannst natürlich auch jeweils einen HM-Sender hinter jeden Taster setzen…

Gefunden hatte ich diese wusste nur nicht ob ich die nutzen kann.

Das heißt also ich klemm die Taster einfach ab leg die Leitungen still und schließe an den Taster einfach ein Schließkontakt an. Richtig?

vielen dank für die Antwort

Gruß

Martin

Richtig :slight_smile:

Gruß
Bruno