Proble mit HM Dimmer HM-LC-Dim1L

Hi ich bin gerade am Wechsel von FS20 auf HM.

Schalteraktor waren kein Problem.

Aber der Dimmer HM-LC-Dim1L macht große Probleme !!

Der HM Lan Konf. sagt immer Lastfehler und ich kann das Licht nicht dimmen oder ein/aus schalten.

Mit FS20 Dimmer kein problem gehabt !

An den HM Dimmer habe ich einen elektrischen Trafo für 5 x 20 Watt Halogenlampen.

Kann der HM-LC-Dim1L keine Trafos dimmen ? Der FS20 dimmer konnte das !

Hallo,

also wenn du den PhasenANschnittdimmer hast, ist es der falsche für eine elektronischen Trafo:
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Dimmers die unterschiedlichen Dimmerarten! | ELVjournal

Du bräuchtest den HM-LC-Dim1T-Pl.

Oder du probierst die Lastausfallerkennung auf „0“ stellen…

Oder du probierst die Lastausfallerkennung auf „0“ stellen…


Wie mache ich das ?

In den Geräteeinstellungen des Dimmers sollte es einen Wert für die Lastausfallkalibrierung geben, dort „0“ eintragen.

So vielen Dank für eure Hilfe.

Habe den Dimmer ausgetauscht gegen den Abschnittsdimmer und siehe da es funktioniert !