Schüco Vario auslesen

Angeleht an dieses Thema: http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=1695&highlight=vario

Da nun der Regler (Schüco Vario) bei mir in Betrieb ist, hier meine ersten Gehversuche mit Hauseigenen IPS Mitteln :slight_smile:

Vorraussetzung: Aktuelle IPS Version, Schüco Vario Regler, CoCoPC Interface

Ich habe hier das System1 am laufen mit folgenden Belegungen:
Fühler1: Speicher Unten
Fühler2: Speicher Oben
Fühler11: Kollektor
Relais9: Pumpe

In IPS einzurichten: (Man könnte übrigens ein InstallerScript dafür entwerfen)
-> Instanz ComPort: 9600, 8, 2, Even
-> Instanz RegisterVariable beidseitig verbinden mit „Append“ als Modus
-> Variable „VarioSolarBuffer“, String einrichten und in der RegisterVariable Instanz eintragen
-> Scripte die im Anhang sind in IPS erstellen und Inhalt reinkopieren
-> Script „VarioReader“ per OnUpdate auf „VarioSolarBuffer“ triggern
-> Script „VarioSolarTest“ auf 60Sekunden Timer stellen

-> InstanceID’s, Fühlervariablen ect. in den oberen Scriptteilen nach belieben anpassen :slight_smile:

Graphen im WIIPS erstellen und los gehts :smiley:

Hier meine Graphen, die seit gestern laufen:
http://ipswitch.mine.nu:8002/

Das richtige Modul wird es auch noch geben… Das war nur zum testen, ob alles klappt und außerdem ein nettes Beispiel, wie man soetwas alleine ohne „natives“ IPS Modul einbinden kann.

Grüße, paresy

VarioReader.ips.rar (898 Bytes)

VarioSolarTest.ips.rar (818 Bytes)

Hallo Paresy,
eine kleine Bestätigung für das Script. Es funzt einwandfrei. Großes Kompliment. Bin mal gespannt, was das IPS Adin dann noch parat hat.:wink:

MfG

Alex

PS: Im Script steht, das die anderen Werte dem Excel Sheed entnommen werden sollen. Ich habe es ja, aber für andere Interessierte wäre es gut, wenn dies zur Verfügung gestellt werden könnte, oder?