LCN Sensor auslesen klappt nicht

Hallo,

leider bekomme ich es seit über 1 Jahr nicht hin, den LCN Lichtsensor auszulesen. Das Modul ist nicht der aktuelle LCN-LSA, sondern der Vorgänger der an einem lcn-ups modul hängt.

Der sensor funktioniert einwandfrei, die lux werden im lcn-pro korrekt dargestellt,
ABER egal was ich probiere, ich bekomme den TVar Wert nicht übertragen.

Kann es sein dass dieses Modul evtl. nicht unterstützt wird?

Habe nun so ziehmlich jede lcn instanz durchprobiert, aber auf keine bekomme ich irgendwelche lux werte.
Am treffendsten ist vermutlich die lcn-temperatur instanz, welche man auf lux umstellen kann.
Die programmierten Schwellenwerte werden jedoch korrekt erkannt und ausgelesen.

Hat sich nun erledigt.

Habe nun alles einmal retourgesetzt mit neuer Installation, und neuem Datenbestand einlesen.
Anschließend gleich auf die Funktion vom Lichtsensor, und siehe da, endlich bekomme ich auch die Werte übermittelt.

Integer LCN Temperatur -> TVar auswählen & Timer auf gewünschte Aktualisierung