Hallo,
habe den 1-Wire Buskoppler von Eservice an der internen seriellen Schnittstelle des 750-881 am laufen.
Als Bibliothek wird die OWOS 8.2.2 lib genutzt.
Testweise habe ich erstmal zwei Temperatursensoren am Bus.
Werte werden auch soweit ausgelesen.
Nur ist das Bit „Stoerung_ow_Baustein“ im Busstatus ständig gesetzt.
Habe auch schon den Baustein „Bus_ueberwachung“ mit aufgerufen.
Der schmeißt mir immer „Störung im Baustein“ raus.
Wie kann ich herausfinden, was für ein Problem vorliegt?
Hallo,
„owp^.Busstatus.Stoerung_ow_Baustein“ wird durch 2 Ereignisse ausgelöst:
mindestens einer der Sensoren hat viele Störungen, wird im FUNCTION_BLOCK Bus_ueberwachen ausgewertet
der Timer für die Abtastzeit der Sensoren läuft nicht
wenn du den FUNCTION_BLOCK „Bus_ueberwachen“ mit aufgerufen hast, sollte im selben Baustein im Array „S_Ursache“ die Ursache für die Störung stehen,
alternativ mal „owp^.Busstatus.Stoerung_ow_Baustein“ auf false setzen und nach ca. 10 Minuten mal nachsehen was passiert ist…
Gruß,
Rayk