+ Antworten
Ergebnis 1 bis 1 von 1
  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Oberfranken, Germany
    Beiträge
    867

    Standard Schwenkkopf - Ansteuerung

    Hallo,

    ich habe mir einen alten Panasonic-Schwenkkopf auf HM umgebaut.

    gesteuert mit dem nachfolgenden Script:

    PHP-Code:
    <?

    if($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
    {
        
    SetValue($_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
    }

    switch(
    $_IPS['VALUE'])
    {
        case 
    0:     //links
           
    HM_WriteValueFloat(13227 /*[Service\Obergeschoss\Server-Raum\Video-Ueberwachung\Schwenkkopf\SWK links]*/ "ON_TIME"2); // 2 Sec AN
           
    HM_WriteValueBoolean(13227 /*[Service\Obergeschoss\Server-Raum\Video-Ueberwachung\Schwenkkopf\SWK links]*/ "STATE" True);
         break;

        case 
    1:    //stop
          
    HM_WriteValueBoolean(13227 /*[Service\Obergeschoss\Server-Raum\Video-Ueberwachung\Schwenkkopf\SWK links]*/ "STATE" False);
        break;

        case 
    2:    //EIN
          
    HM_WriteValueBoolean(10840 /*[Service\Obergeschoss\Server-Raum\HM-LC-Sw4-DR HEQ0149626\Ausgang 3 (Schwenkkopf))]*/ "STATE" True);
        break;
        
        case 
    3:    //AUS
          
    HM_WriteValueBoolean(10840 /*[Service\Obergeschoss\Server-Raum\HM-LC-Sw4-DR HEQ0149626\Ausgang 3 (Schwenkkopf))]*/ "STATE" False);
        break;

        case 
    4:    //stop
          
    HM_WriteValueBoolean(50828 /*[Service\Obergeschoss\Server-Raum\Video-Ueberwachung\Schwenkkopf\SWK rechts]*/ "STATE" False);
        break;
        
        case 
    5:    //rechts
         
    HM_WriteValueFloat(50828 /*[Service\Obergeschoss\Server-Raum\Video-Ueberwachung\Schwenkkopf\SWK rechts]*/ "ON_TIME"2); // 2 Sec AN
         
    HM_WriteValueBoolean(50828 /*[Service\Obergeschoss\Server-Raum\Video-Ueberwachung\Schwenkkopf\SWK rechts]*/ "STATE" True);
        break;




    }


    ?>
    Zur Zeit löst ein Druck auf links oder rechts eine Fahrt von 2 sec. aus. Nicht besonders elegant da ich leider keine Auswertung der Position habe.

    Was muß ich im Script noch machen das des Ausführung von case 0 oder case 5 im WF die Position stop angezeigt wird.

    Andreas
    Geändert von Lukky (14.10.12 um 19:49 Uhr)
    Softw: IPS V5.3 unl. 3993 Variablen Hardw:. Pi3 mit 120GB SSD Fritz!Box7590 Fritz!OS7.12 + Fritz!Box 7390 Fritz!OS6.83 | Fritz!Repeater Sainlogic: 10 in 1 Fw1.4.0 | Pokeys57E | CCU3a 3.51.6(auf Pi3+HM-MOD-RPI-PCB PiVCCU 120GB SSD)+HMW-LGW-O-DR-GS-EUHM Conf.Tool LAN und CCU3b 3.51.6 (auf Pi3 mit HM-MOD-RPI-PCB PiVCCU 120GB SSD) 2 x HM Conf.Tool LANs l RFID-Zug.kontrollen | Shelly MQTT

Ähnliche Themen

  1. Ansteuerung OpenTherm
    Von Boff im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.06.14, 13:22
  2. Empfehlung LED-Ansteuerung
    Von hocky im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.12, 16:16
  3. Ansteuerung Pipelife Magnetventile
    Von tholzing im Forum Haustechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.11, 11:50
  4. Moeller Ansteuerung
    Von Bernd2 im Forum Eaton Xcomfort
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.06, 20:13
  5. Ansteuerung von FS20 MS
    Von pstukenb im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.10.05, 18:47