+ Antworten
Seite 26 von 26 ErsteErste ... 16 24 25 26
Ergebnis 251 bis 254 von 254
  1. #251
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    3,099

    @PH6

    Ich seh da leider auf die Schnelle auch keinen Fehler, sieht im Prinzip korrekt aus.

    Generell sehe ich IPSPowerControl mittlerweile aus netten Versuch, aber für die meisten ist das Thema der Callbacks leider zu komplex und ich hab nicht mehr die Zeit, dass ich jedem User seine Callbacks analysiere

    Ich würde Dir deshalb empfehlen, die Umrechnung der Werte aus den Callbacks komplett zu entfernen und die nötige Berechung der KWH Werte bereits vorher über Events oder ähnliches zu realsieren.
    In IPSPowerControl verwendest Du dann die Variablen, wo die Werte bereits korrekt in KWH vorliegen.

    Eventuell gibt es ja auch schon wo ein PHP Modul, dass bei dieser Umrechnung behilflich ist
    Gruß
    Andreas

  2. #252
    Registriert seit
    May 2012
    Beiträge
    4

    Standard Vielen Dank Brownson

    Vielen Dank für die Antwort. Ja ich verstehe dass mit der Zeit mehr als mir lieb ist. Ich arbeite in der IT und was da privat manchmal los ist..... der Tag könnte 72h haben.
    Ich denke ich lebe damit, dass bei Stromausfall (oder Wartungsarbeiten)halt der Wert wieder auf null gesetzt wird. Iss ja eh sehr selten. Und jetzt läuft alles andere gerade sehr gut. Never touch a running system. Alles andere habe ich ja hinbekommen.

    Also Danke nochmal und ein ruhiges WE.
    Grüße aus Thüringen

  3. #253
    Registriert seit
    Nov 2014
    Ort
    Wien
    Beiträge
    83

    Standard Falsche Werte

    Hallo und Sorry,

    hab auf Grund meiner Verzweiflung keine Details bekannt gegeben.
    Ich hab folgendes Problem meine Heizung hat jetzt aktuell 150Watt verbraucht, in KW zeigt es aber 1,1 KW an oder
    z.b. hab ich einen PowerMeter der am Hauswasserwerk angeschlossen ist, dieser Verbraucht keinen Strom da die Anlage bis zum Frühjahr still steht aktuell 0Watt verbrauch, in KW zeigt es 1KW verbrauch an,
    Wo hab ich hier meinen Fehler eingebaut .....

    PowerControl_Custom
    PHP-Code:
    <? 
        
    /* 
         * This file is part of the IPSLibrary. 
         * 
         * The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify 
         * it under the terms of the GNU General Public License as published 
         * by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 
         * (at your option) any later version. 
         * 
         * The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful, 
         * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
         * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
         * GNU General Public License for more details. 
         * 
         * You should have received a copy of the GNU General Public License 
         * along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt. 
         */ 

        /**@addtogroup ipspowercontrol_configuration 
         * @{ 
         *  
         * Es gibt derzeit 2 Callback Methoden, diese ermöglichen es eigene Werte für 
         * die Visualisierung zu Berechnen. 
         * So ist es zum Beispiel möglich den Gesamtverbrauch zu berechnen oder den Verbrauch  
         * einzelner Gewerke herauszurechnen von denen man weiß, dass sie gerade in Betrieb sind. 
         *  
         * Funktionen: 
         *  - function IPSPowerControl_CalculateValuesWatt()  
         *  - function IPSPowerControl_CalculateValuesKWH()  
         *  
         * @file          IPSPowerControl_Custom.inc.php 
         * @author        Andreas Brauneis 
         * @version 
         *   Version 2.50.1, 29.09.2012<br/> 
         * 
         * Callback Methoden für IPSPowerControl 
         * 
         */ 

        /**  
         * Diese Funktion wird zur Berechnung der "Watt" Verbrauchswerte aufgerufen 
         * 
         * Man kann hier ausgehend von den Sensor Werten noch zusätzliche Werte Berechnen und für die Visualisierung  
         * bereitstellen. 
         * 
         * Parameters: 
         *   @param array $sensorList Liste mit Sensor Werten 
         *   @param array $valueList Liste der zu berechnenden Werte 
         *   @result array Liste der berechneten Visualisierungs Werte 
         * 
         */ 

          
    function IPSPowerControl_CalculateValuesWatt($sensorList$valueList) {  
            
    $returnList[0] = $sensorList[0];  
            
    $returnList[1] = $sensorList[1];  
            
    $returnList[2] = $sensorList[2]; 
            
    $returnList[3] = $sensorList[3]; 
            
    $returnList[4] = $sensorList[4]; 
            
    $returnList[5] = $sensorList[5]; 
            
    $returnList[6] = $sensorList[6];  
            
    $returnList[7] = $sensorList[0] + $sensorList[1] + $sensorList[2] + $sensorList[9] + $sensorList[4];  
            
    $returnList[8] = $sensorList[8]; 
            
    $returnList[9] = $sensorList[9]; 
            
    $returnList[10] = $sensorList[10]; 
            
    $returnList[11] = $sensorList[11]; 
            
    $returnList[12] = $sensorList[12]; 
             
       
            
    // Licht Esstisch werden mit 35 Watt im Durchschnitt berechnet  
             //           if(GetValue(46754 /*[Hardware\Homematic\Licht\Wohngeschoss\Licht Esstisch\STATE]*/) == TRUE)  
              //      {  
                       // Steckdose ist an  
              //      $returnList[8] = 35; // 35 Watt ist aktuell nur eine Schätzung  
               //         } else {  
                 //    $returnList[8] = 0;  
                   //     }  
           // Fußbodenheizung werden mit 180 Watt im Durchschnitt berechnet  
                    
    if(GetValue(50897 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\5 Schaltaktor Bad\STATE]*/) == TRUE)  
                    {  
                       
    // Steckdose ist an  
                        
    $returnList[9] = 180// 180 Watt ist aktuell nur eine Schätzung  
                    
    } else {  
                    
    $returnList[9] = 0;  
                        }  
           
    // Entfeuchter werden mit 180 Watt im Durchschnitt berechnet  
                    
    if(GetValue(31789 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\Aktor Garage\Entfeuchter\STATE]*/) == TRUE)  
                    {  
                       
    // Steckdose ist an  
                    
    $returnList[10] = 180// 180 Watt ist aktuell nur eine Schätzung  
                       
    } else {  
                    
    $returnList[10] = 0;  
                    }  
           
    // Pooltechnik werden mit 750 Watt im Durchschnitt berechnet  
                    
    if(GetValue(50662 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\Aktor Pooltechnik\Pooltechnik\STATE]*/) == TRUE)  
                    {  
                       
    // Steckdose ist an  
                        
    $returnList[11] = 750// 180 Watt ist aktuell nur eine Schätzung  
                    
    } else {  
                    
    $returnList[11] = 0;  
                        } 
           
    //Biotoptechnik werden mit 170 Watt im Durchschnitt berechnet  
                    
    if(GetValue(53658 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\Aktor Garage\Biotoppumpe\STATE]*/) == TRUE)  
                    {  
                       
    // Steckdose ist an  
                        
    $returnList[12] = 170// 180 Watt ist aktuell nur eine Schätzung  
                    
    } else {  
                    
    $returnList[12] = 0;  
                        } 
            
    // Berechnung der KWH Werte für die spätere Verwendung  
            
    IPSPowerControl_Watt2KWH(0);  
            
    IPSPowerControl_Watt2KWH(1);  
            
    IPSPowerControl_Watt2KWH(2);
            
    IPSPowerControl_Watt2KWH(3);  
            
    IPSPowerControl_Watt2KWH(5);
            
    IPSPowerControl_Watt2KWH(6);     
            
    IPSPowerControl_AddCalculatedValue('TOTAL'$returnList[7]/1000/60);  
            
    IPSPowerControl_AddCalculatedValue('Pooltechnik',  $returnList[11]/1000/60);  
            
    IPSPowerControl_AddCalculatedValue('Licht',    $returnList[8]/1000/60);  
            
    IPSPowerControl_AddCalculatedValue('Fußbodenheizung',    $returnList[9]/1000/60);  
            
    IPSPowerControl_AddCalculatedValue('Entfeuchter',    $returnList[10]/1000/60);  
            
    IPSPowerControl_AddCalculatedValue('Biotoptechnik',    $returnList[12]/1000/60);  

            return 
    $returnList;  
        }  


        function 
    IPSPowerControl_CalculateValuesKWH($sensorList$valueList) {  
            
    $returnList[0] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (0);  
            
    $returnList[1] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (1);  
            
    $returnList[2] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (2);  
            
    $returnList[3] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (3);  
            
    $returnList[4] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (4);  
            
    $returnList[5] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (5);   
            
    $returnList[6] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (6);  
            
    $returnList[9] = IPSPowerControl_GetCalculatedKWH (9);  
            
    $returnList[7] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('TOTAL');  
             
        
    // Anlagen 
            
    $returnList[11] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('Pooltechnik');  
            
    $returnList[8] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('Licht');  
            
    $returnList[9] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('Fußbodenheizung');  
            
    $returnList[10] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('Entfeuchter'); 
            
    $returnList[12] = IPSPowerControl_GetCalculatedValue('Biotoptechnik'); 
            return 
    $returnList;  
            
        
    // Calculate Light 
               
    IPSUtils_Include ("IPSLight.inc.php""IPSLibrary::app::modules::IPSLight"); 
            
    $lightManager = new IPSLight_Manager(); 
            
    $lightL1 $lightManager->GetPowerConsumption('L1'); 
            
    $lightL2 $lightManager->GetPowerConsumption('L2'); 
            
    $lightL3 $lightManager->GetPowerConsumption('L3');
            
    $lightL4 $lightManager->GetPowerConsumption('L4');
            
    $lightL5 $lightManager->GetPowerConsumption('L5');
            
    $lightL6 $lightManager->GetPowerConsumption('L6');
            
    $lightL7 $lightManager->GetPowerConsumption('L7');
            
    $lightL8 $lightManager->GetPowerConsumption('L8');
            
    $lightL9 $lightManager->GetPowerConsumption('L9');
            
    $lightL10 $lightManager->GetPowerConsumption('10');
            
    $lightL11 $lightManager->GetPowerConsumption('L11');
            
    $lightL12 $lightManager->GetPowerConsumption('L12');
            
    $lightL13 $lightManager->GetPowerConsumption('L13');
            
    $lightL14 $lightManager->GetPowerConsumption('L14');
            
    $lightL15 $lightManager->GetPowerConsumption('L15');
            
    $lightL16 $lightManager->GetPowerConsumption('L16');
            
    $lightL17 $lightManager->GetPowerConsumption('L17');
            
    $lightL18 $lightManager->GetPowerConsumption('L18');
            
    $lightL19 $lightManager->GetPowerConsumption('L19');
            
    $lightL20 $lightManager->GetPowerConsumption('L20');
            
    $lightL21 $lightManager->GetPowerConsumption('L21');
            
    $lightL22 $lightManager->GetPowerConsumption('L22');
            
    $lightL23 $lightManager->GetPowerConsumption('L23');
            
    $lightL24 $lightManager->GetPowerConsumption('L24');
            
    $lightL25 $lightManager->GetPowerConsumption('L25');
            
    $lightL26 $lightManager->GetPowerConsumption('L26');
             
            
    $light[8] = $lightL1 $lightL2 $lightL3 $lightL4 $lightL5 $lightL6 $lightL7 $lightL8 $lightL9 $lightL10 $lightL11 $lightL12 $lightL13 $lightL14 $lightL15 $lightL16 $lightL17 $lightL18 $lightL19 $lightL20 $lightL21 $lightL22 $lightL23 $lightL24 $lightL25 $lightL26;  
            
        }   
           


        
    /**  
         * Diese Funktion wird zur Berechnung der Verbrauchswerte in KWH aufgerufen 
         * 
         * Man kann hier ausgehend von den Sensor Werten noch zusätzliche Werte Berechnen und für die Visualisierung  
         * bereitstellen. 
         * 
         * Parameters: 
         *   @param array $sensorList Liste mit Sensor Werten 
         *   @param array $valueList Liste der zu berechnenden Werte 
         *   @result array Liste der berechneten Visualisierungs Werte 
         * 
         */ 
        // function IPSPowerControl_CalculateValuesKWH($sensorList, $valueList) { 
        //    $returnList = $valueList; 
        //    foreach ($sensorList as $idx=>$value) { 
        //        $returnList[$idx] = $value; 
        //    } 
        //    return $returnList; 
        //} 


        /** @}*/ 

    ?>
    IPSPowerControl_Configuration
    PHP-Code:
    <? 
        
    /* 
         * This file is part of the IPSLibrary. 
         * 
         * The IPSLibrary is free software: you can redistribute it and/or modify 
         * it under the terms of the GNU General Public License as published 
         * by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or 
         * (at your option) any later version. 
         * 
         * The IPSLibrary is distributed in the hope that it will be useful, 
         * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
         * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 
         * GNU General Public License for more details. 
         * 
         * You should have received a copy of the GNU General Public License 
         * along with the IPSLibrary. If not, see http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt. 
         */     

        /**@defgroup ipspowercontrol_configuration IPSPowerControl Konfiguration 
         * @ingroup ipspowercontrol 
         * @{ 
         * 
         * @file          IPSPowerControl_Configuration.inc.php 
         * @author        Andreas Brauneis 
         * @version 
         *  Version 2.50.1, 29.09.2012<br/> 
         * 
         * Konfigurations File für IPSPowerControl 
         * 
         */ 

        /** 
         * 
         * Defintion der Mess Sensoren 
         *  
         * Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jeden Sensor wird ein Eintrag im Array erzeugt. 
         * 
         *   IPSPC_PROPERTY_NAME    - Name des Sensors 
         * 
         *   IPSPC_PROPERTY_VARWATT - Variable ID die zum Lesen der aktuellen "Watt" Werte verwendet werden soll 
         * 
         *   IPSPC_PROPERTY_VARKWH  - Variable ID die zum Lesen der aktuellen "kWh" Werte verwendet werden soll 
         * 
         *   IPSPC_PROPERTY_VARM3  - Variable ID die zum Lesen der aktuellen Gas bzw. Wasser Werte verwendet werden soll 
         * 
         * Eine ausführliche Beispielliste findet sich auch im Example Ordner 
         * 
         * Beispiel: 
         * @code 
            function IPSPowerControl_GetSensorConfiguration() { 
              return array( 
                0    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'L1', 
                              IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 32902, 
                              IPSPC_PROPERTY_VARKWH      => 40061, 
                              ), 
                1    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'L2', 
                              IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 44599, 
                              IPSPC_PROPERTY_VARKWH      => 41795, 
                              ), 
                2    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'L3', 
                              IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 26373, 
                              IPSPC_PROPERTY_VARKWH      => 00000, 
                              ), 
                3    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Gas', 
                              IPSPC_PROPERTY_VARM3       => 12345, 
                              ), 
                4    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Wasser', 
                              IPSPC_PROPERTY_VARM3       => 23456, 
                              ), 
                 ); 
            } 
         * @endcocde 
         * 
         * @return string Liefert Array mit den Daten der Mess Sensoren 
         */ 
        
    function IPSPowerControl_GetSensorConfiguration() { 
            return array( 
                
    0    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Heizung Wohnzimmer'
                              
    IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 28406 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\1 Steckdose Wohnzimmer\POWERMETER\POWER]*/
                              ), 
                
    1    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Heizung Gästezimmer'
                              
    IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 22532 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\2 Steckdose Gästezimmer\POWERMETER\POWER]*/
                              ), 
                
    2    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Heizung Schuppen groß'
                              
    IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 22748 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\6 Steckdose großes Gerätehaus\POWERMETER\POWER]*/
                              ), 
                
    3    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Hauswasserwerk'
                              
    IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 12242 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\HutschienenPowermeter Hauswasserwerk\POWERMETER\POWER]*/
                              ), 
                
    4    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Klimaanlage'
                              
    IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 39364 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\HutschienenPowermeter Klimaanlage\POWERMETER\POWER]*/
                              ), 
                
    5    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Warmwasser'
                              
    IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 49741 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\HutschienenPowermeter Warmwasser\POWERMETER\POWER]*/
                              ), 
                
    6    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Waschmaschine'
                              
    IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 42563 /*[Hardware\Homematic\Aktoren\HutschienenPowermeter Waschmaschine\POWERMETER\POWER]*/
                              ), 
                
    9    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Fußbodenheizung'
                              
    IPSPC_PROPERTY_VARWATT     => 35430 /*[Program\IPSLibrary\data\modules\IPSPowerControl\Values\ValueWatt_9]*/
                              ), 
                    ); 
        } 
         

        
    /** 
         * 
         * Defintion der Visualisierungs Werte 
         *  
         * Die Konfiguration erfolgt in Form eines Arrays, für jede Visualisierungs Variable wird ein Eintrag im Array erzeugt. 
         * 
         *   IPSPC_PROPERTY_NAME      - Name der Visualisierungs Variable 
         * 
         *   IPSPC_PROPERTY_DISPLAY   - Spezifiziert ob der Wert in der GUI visualisiert werden soll 
         * 
         *   IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE - Werte Type der Variable, mögliche Werte: 
         *                                IPSPC_VALUETYPE_TOTAL  ... definiert die Variable als Summenwert über alle Stromkreise 
         *                                IPSPC_VALUETYPE_DETAIL ... definiert die Variable als Detailwert eines Stromkreises 
         *                                IPSPC_VALUETYPE_OTHER  ... übrige Werte (weder Total noch Detail) 
         *                                IPSPC_VALUETYPE_WATER  ... Werte eines Wasserverbrauchs Sensors 
         *                                IPSPC_VALUETYPE_GAS    ... Werte eines Gas Sensors 
         * 
         * Eine ausführliche Beispielliste findet sich auch im Example Ordner 
         * 
         * 
         * Beispiel: 
         * @code 
            function IPSPowerControl_GetValueConfiguration() { 
              return array( 
                0    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'L1', 
                              IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true, 
                              IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL, 
                              ), 
                1    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'L2', 
                              IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true, 
                              IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL, 
                              ), 
                2    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'L3', 
                              IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true, 
                              IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL, 
                              ), 
                3    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Total', 
                              IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true, 
                              IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_TOTAL, 
                              ), 
                4    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Wasser', 
                              IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true, 
                              IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_WATER, 
                              ), 
                5    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Gas', 
                              IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true, 
                              IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_GAS, 
                              ), 
                 ); 
            } 
         * @endcocde 
         * 
         * @return string Liefert Array mit den Daten der Visualisierungs Werte 
         */ 
        
    function IPSPowerControl_GetValueConfiguration() { 
            return array( 
                
    0    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Heizung Wohnzimmer'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    1    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Heizung Gästezimmer'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    2    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Heizung Schuppen groß'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    3    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Hauswasserwerk'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    4    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Klimaanlage'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    5    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Warmwasser'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    6    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Waschmaschine'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    7    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Total',  
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => false,  
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_TOTAL
                              ),  
                
    8    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Licht'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    9    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Fußbodenheizung'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    10    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Entfeuchter'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    11    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Pooltechnik'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
                
    12    => array(IPSPC_PROPERTY_NAME        => 'Biotoptechnik'
                              
    IPSPC_PROPERTY_DISPLAY     => true
                              
    IPSPC_PROPERTY_VALUETYPE   => IPSPC_VALUETYPE_DETAIL
                              ), 
            );                 
        } 


        
    /** IPSPowerControl Stromkosten   
         * 
         * Definiert die Stromkosten in Cents per kWh, die für die Berechnung der Werte verwendet 
         * werden soll. 
         * 
         */ 
        
    define ("IPSPC_ELECTRICITYRATE",    20 /*Cents per KWh*/); 

        
    /** IPSPowerControl Wasserkosten   
         * 
         * Definiert die Kosten für Wasser in Euro pro m³, dieser Wert wird für die Umrechung in die  
         * Kosten bei der Generierung der Charts verwendet. 
         * 
         */ 
        
    define ("IPSPC_WATERRATE",    130 /*Cents per m³*/); 

        
    /** IPSPowerControl Umrechnung von Gas m³  in kWh 
         * 
         * Definiert den Faktor, der für die Umrechung von m³ in kWh verwendet werden soll (dieser Faktor  
         * ist von mehreren Dingen abhängig, eine genaue Angabe ist vom jeweiligen Gasversorger zu  
         * erfragen. Für eine grobe Annäherungsrechung kann ein Faktor von 10 verwendet werden). 
         * 
         */ 
        
    define ("IPSPC_GASRATE_KWH",    10.6 /*1m³ = kWh*/); 

        
    /** IPSPowerControl Gaskosten   
         * 
         * Definiert die Kosten für Gas in Cent pro m³, dieser Wert wird für die Umrechung in die  
         * Kosten bei der Generierung der Charts verwendet. 
         * 
         */ 
        
    define ("IPSPC_GASRATE_EURO",    7.6 /*Cents per KWh*/); 


        
    /** IPSPowerControl Aktualisierungs Interval Watt  
         * 
         * Definiert das Interval für die Aktualisierung der berechneten Watt Verbrauchswerte. 
         * Die Angabe erfolgt in Sekunden 
         * 
         */ 
        
    define ("IPSPC_REFRESHINTERVAL_WATT",   60); 

        
    /** IPSPowerControl Aktualisierungs Interval kWh  
         * 
         * Definiert das Interval für die Aktualisierung der berechneten kWh Verbrauchswerte. 
         * Die Angabe erfolgt in Minuten 
         * 
         */ 
        
    define ("IPSPC_REFRESHINTERVAL_KWH",   60); 

        
    /** @}*/ 
    ?>
    Danke
    Christian

  4. #254
    Registriert seit
    Aug 2010
    Ort
    Österreich (Korneuburg)
    Beiträge
    3,099

    Läuft das Teil überhaupt fehlerfrei - Du weist in der Callback Werte von Sensoren zu, die gar nicht definiert sind. Da sollte es eigentlich knallen und ich würde einen Fehlereintrag im IPSLogger erwarten.

    PHP-Code:
       function IPSPowerControl_CalculateValuesWatt($sensorList$valueList) {  
    ...
            
    $returnList[8] = $sensorList[8]; 
            
    $returnList[9] = $sensorList[9]; 
            
    $returnList[10] = $sensorList[10]; 
            
    $returnList[11] = $sensorList[11]; 
            
    $returnList[12] = $sensorList[12]; 
    bei der Berechnung des Lichts stimmt die Zuweisung ebenfalls nicht, das erzeugt allerdings auch keinen PHP Fehler

    PHP-Code:
        $light[8] = $lightL1 +...

    -->

        
    $returnList[8] = $lightL1 +... 
    Der Rest sieht jetzt prinzipiell in Ordnung aus ...
    Gruß
    Andreas