    Standard Status-Variable v01306

    Hallo,

    in der Modbus-Doku von Helios wird teilweise auf weitere Tabellen verwiesen. Diese fehlen aber irrtümlicherweise noch in der Doku.

    Vorab deshalb hier die Infos zur Status-Variable 01306


    RegStr.BtSystemPar.u32StateFlags Variable - v01306
    Bit Status Nr. Maske (hex) Fehlerbeschreibung
    0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 1 0x00000001 1 = SYSTEM fertig initialisiert (Anzeige im BT bis dahin: SYSTEM BOOTING)
    1 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 2 0x00000002 1 = SYSTEM Softwareupdate aktiv (Anzeige im BT bis dahin: SYSTEM LOADING)
    2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 3 0x00000004 1 = Firmwareupdate wird aktiviert
    3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 4 0x00000008 1 = INBA ist aktiv
    4 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 5 0x00000010 1 = Partybetrieb
    5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 6 0x00000020 1 = Ruhebetrieb
    6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 7 0x00000040 1 = Urlaubsbetrieb
    7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 8 0x00000080 1 = VHZ ist auf BASIS-Modul konfiguriert
    8 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 9 0x00000100 1 = VHZ ist auf ErwModul konfiguriert
    9 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 10 0x00000200 1 = ErwModul VHZ aktiv (z.B. BT-Anzeige: Menüpunkt VHZ einblenden)
    10 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 11 0x00000400 1 = VHZ konfiguriert
    11 0000 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 12 0x00000800 VHZ: Heizungstyp (0 = Elektrisch / 1 = Sole (Erde oder Luft)
    12 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 13 0x00001000 1 = NHZ konfiguriert (Temperaturprofil eingestellt ungl. HEIZUNG_AUS)
    13 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 14 0x00002000 1 = ErwModul NHZ aktiv (z.B. BT-Anzeige: Menüpunkt NHZ einblenden)
    14 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 15 0x00004000 1 = NHZ aktiv (Regelung, Fehler, identisch mit "Nachheizung.Ein")
    15 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 16 0x00008000 NHZ: Heizungstyp (0 = Elektrisch / 1 = Warmwasser)
    16 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 17 0x00010000 1 = CO2 Regelung ein
    17 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 18 0x00020000 1 = Humi Regelung ein
    18 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 19 0x00040000 1 = VOC Regelung ein
    19 0000 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 20 0x00080000 - frei -
    20 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 21 0x00100000 1 = min. ein Externer Kontakt angeschlossen (EM oder ES)
    21 0000 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 22 0x00200000 1 = Externe Kontaktfunktion AKTIV
    22 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 23 0x00400000 1 = Externen Zugriff zulassen
    23 0000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 24 0x00800000 1 = Externer Zugriff aktiv
    24 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 25 0x01000000 1 = Defrost Wärmetauscher
    25 0000 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 26 0x02000000 1 = Defrost Warmwasserregister
    26 0000 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 27 0x04000000 1 = Filterwechsel fällig
    27 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 28 0x08000000 1 = Konfig_1 (DIBT) / 0 = Konfig_2 (PHI)
    28 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 29 0x10000000 1 = BEC-U1 über Web deaktiviert (reine Anzeigefunktion)
    29 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30 0x20000000 1 = Bedienteil sperren
    30 0100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 31 0x40000000 1 = Master Password required (Wird gesetzt wenn 3 mal falsches pw eingegeben wurde)
    31 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 32 0x80000000 1 = Anzeige der Lüfterstufe in %

  2. #72
    Registriert seit
    Oct 2016
    Beiträge
    1

    Standard Python Script als Modul in anderem Python verwenden?

    Hallo,
    bin noch blutiger Anfänger und habe das Python Script von jensmaehn mal probiert. Hat super geklappt und ich möchte nun das Script aus einem anderen Python Progrämmchen aufrufen um einzelne Werte abzufragen oder zu setzen. Leider schaff ich das nur wenn ich das Script in der Shell aufrufe.
    Kann mir jemand helfen wie ich das auch aus einem eigenen Script schaffe? Bzw. was ich an dem Python Skript ändern muss?
    Möchte letztendlich selbst ein Skript schreiben das bspw. in Abhängigkeit anderer Messwerte (Feuchte, Uhrzeuit, Temperatur...) die Lüfterstufe verändert.
    Vielen Dank!

  3. #73
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,302

    Ab sofort steht ein IP-Symcon Modul zur Einbindung einer Helios KWL mit easyControls Steuerung zur Verfügung

    [Modul] Helios (KWL mit easyControls Steuerung)

    Viele Grüße,
    Chris
    IP-Symcon Module >> www.bayaro.net << Verfügbare Module: BatterieMonitor, BundesligaTabelle, Enigma2BY, HeizölPreise, Helios, Horoskop, HostMonitor, IPSInformations, MELCloud, Müllabfuhr, PJLink, RSS, TankerkönigSpritpreise, xREL
    IPS Unlimited, ~1200 Scripte, ~7000 Variablen

Ähnliche Themen

  1. S 300 TH alternative??
    Von sallos im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.02.13, 17:58
  2. Viessmann Vitovent 300, 300 m³/h
    Von mfreye im Forum Haustechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.01.13, 15:35
  3. Frage zu S7-300
    Von MichelH im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.11.08, 18:16
  4. Helios Labs X5000 Audio/Video Netzwerk Streaming Player
    Von Luggi im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.08.07, 15:06
  5. Wetterstation WS 300 PC
    Von Jimmy Neutron im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.03.06, 19:58