Heizungs Steuerung mit Pokeys ...

Hallo zusammen …

So … endlich ist meine Heizung Steuerung mit dem Pokeys fertig … :slight_smile:
Gesteuert wird ein Mischer Kreis plus warm Wasser Bereitung. IPS kann jeder Zeit eingreifen und Teile wie Vorlauf soll, Nachtabsenkung und warm Wasser Temperatur regeln. Die Gehäuse vom Pokeys und der Relais Karte sind selbst gemacht und können auf Hutschiene montiert werden. Der kleine Bewegungsmelder und Poti werden am Gehäuse vom Sicherungskasten montiert. Am Poti kann ich die Vorlauf soll Temp plus-minus 5 grad verändern. Der Bewegungsmelder schaltet die Beleuchtung vom Display.
Das Display hat 4x20 Zeichen und zeigt abwechselt Temperaturen und Zustände an. An der Seite sind 4 1Wire Ausgänge die ich dann mit doppel Verteiler weiter verteile. Das Pokeys überwacht auch ob IPS noch läuft und schaltet ggf. auf autarken Betrieb um.
Ein großes Danke geht an Helmut der mir bei Problemen mit Rat und Tat zur Seite stand … Sein Programm war auch der Ausgangs Punkt der Steuerung. Nächste Woche werde ich dann das Ganze montieren und in Betrieb nehmen.
Hier noch ein paar Bilder …

Gruß Holger

Hier das Programm für PoBlocks

Heizung steuern.rar (5.88 KB)

Ehre wem Ehre gebührt, Holger brauchte mal einen Anstoss, das war alles.

Ev. freut sich das PoLabs-Team über diese Anwendung, schick sie Denen doch mal, Lob spornt an :wink:

Wo wir beim Lob waren, auch Deine Fräsarbeiten, super!!

Gruß Helmut

Als Controller möchte ich gar nicht wissen, wieviel dieses Gehäuse nachgerechnet gekostet hat. :D:D:D

Aber ganz großes Kino. Schön umgesetzt und die Idee dahinter macht Lust auf mehr. Danke für die Teilhabe.

BTW: Auch von mir an dieser Stelle mal einen großen Dank an Helmut. Es macht einfach Spaß, mit Dir Probleme zu analysieren und im Notfall - auch zu Unzeiten - schnell ne Lösung zugeschickt zu bekommen. Dein Tag scheint irgendwie mehr Stunden zu haben. Vielen Dank dafür.

Das wird mein nächstes Projekt.
Nachdem ich die Steuerung jetzt
rein über IPS und Pokey nur als I/O am Laufen habe
werde ich mich auch mal an die eigenständige Regelung
über Pokey machen.

Gruß Udo

Hallo …
Für mich als Fräser war das Gehäuse das kleinste Übel … alles andere war schlimmer … Zum Glück war Helmut fast rund um die Uhr erreichbar …:smiley:

Kunststoff haben wir in der Firma nur Weiß und Schwarz lagenmäßig da. Aber egal, man nimmt was da ist. :slight_smile:
Zum Glück gibt es ja CAD/Cam, wenn Zeichnung und Programm erstmal fertig ist geht`s …

Das Pokeys läuft seid ca. 3 Wochen einwandfrei bei mit auf dem Schreibtisch… Hoffentlich
später auch so reibungslos. Helmut bastelt ja noch an eine Überwachung mit automatischen Reset …?

bohrers
Das wird mein nächstes Projekt.

Ein Tip … Wenn Du Werte ( Vorlauf soll usw.) über IPS im Pokeys änderst und IPS mal abstürzt, wird da nichts automatisch zurück gesetzt. Darum habe ich eine Überwachung mit eingebaut. Sollte IPS mal nicht mehr laufen übernimmt das Pokeys wieder alles…

Wenn ich so überlege was man noch so alles mit dem Pokeys anstellen könnte… …:slight_smile:

Gruß Holger …

Schönes Projekt, Respekt.

Wäre das Gehäuse nicht ein Fall für eine 3D Drucker?

der „Habenwill“-Faktor ist grad ins Unermessliche gestiegen :wink:

Damit koennte ich endlich mal die alte CentroTherm Steuerung abnehmen und alles mit IPS ueberwachen und einstellen…
Aber dafuer brauch ich wohl noch viel Bastel- und Lernzeit schnief

Bei mir waeren 2 Mischerkreise und 4 Pumpen zu steuern (2 eigentlich optional), dann mal noch Waermemengenzaehler, naja und so Kleinkram halt.
Heizung ist eine Viessmann „was auch immer“ 63KW Gas-Brenner, hat oben eine schicke Steuerung drauf wo man auch so ein Optolink Kabel anstecken kann.

Ist es zusaetzlich moeglich potentialfreie Kontakte zu ueberwachen? ich suche naemlich noch eine Moeglichkeit ca. 12 Reedkontakte zu ueberwachen (Alarmanlage). Weil dann hab ich ein Argument mich damit zu beschaeftigen, mit Heizungssteuerung brauch ich gar nicht kommen, davon hat meine Liebste die naechsten 10 Jahre genug…

Ja klar, der Kleine hat ja genügend Ports.

Das stimmt wohl aber ich meine direkt anschließen, also nicht noch irgendwelche Bauteile dazwischen?
Einfach nur Reedkontakt ran und ueberwachen, das waere perfekt.

Ich habe schon gesucht, bin eigentlich beim neuen Homematic RS485 Gateway inkl. dem I/O Modul haengen geblieben aber das geht ja nur mit der neuen CCU2 ein nativer Support fuer das GW wird ja sicher nicht fuer IPS kommen.
Deswegen waere der Pokey nat. auch Preislich interessant, ist hat nur die Einbindung in IPS und die Inbetriebnahme aber damit muss ich mich halt beschaeftigen…

Beschreibe doch einmal Deine vorhandene Reedkontaktschaltung, ev. fällt uns hier was ein :wink: .

Nur um zu verdeutlichen ob 2 Heizkreise gehen könnten, Holgers Speichernutzung im Pokey sieht so aus:

Gruß Helmut

holger_memo.png

also das ist noch offen, ich hab an jedem Fenster cat.5 Kabel liegen, bzw. ein Kabel fuer 2 Fenster.
Ich wuerde dann Reedkontakte kaufen, die an die Fenster montieren->Kabel->Pokey->IPS->gluecklich
Wenn Reed geht, dann sollte ja ein Klingelknopf gar kein Problem sein !? Muss IPS die Daten vom Pokey abholen oder wird das gepusht?

ich weiß, ist jetzt ein wenig Offtopic aber kann man auch den Schaltausgang einfacher Bewegungsmelder am Pokey anklemmen, ohne viel Technik dazwischen? Der Melder wuerde sonst nichts weiter schalten also wirklich nur Richtung Pokey (auch zur Alarmmeldung)?

Du mußt nur drauf achten, dass Pokey nicht mehr als 5Volt auf einen Eingang bekommt.

Klingel haben immer ein wenig Spikes auf’m Teller, Optokoppler sind das Mittel.

Hatte so eine ähnlich Schaltung im Kopf für Reedkontakte, ist aber umgekehrte Logik, Wenn Kontakt offen, dann hat Pokey Low:

Gruß Helmut

Jo … Wenn wir einen in der Firma hätten … :frowning:
Ich weiß auch nicht wie lange so ein Drucker braucht und wie hoch die Kosten sind.

Für solche kleinen Gehäuse benutze ich meistens Reststücke aus der Tonne … Also Material Kosten gleich null.
Wir arbeiten mit Edgecam und Hypermill, sobald das Programm steht ist der Rest nicht viel. Wie mein Bruder immer so schön sagt… „Brauchst ja nur den grünen Knopf drücken“ :smiley:
Da ich ja nur Spätschicht mache ist auch immer eine Maschine frei, wo ich nebenbei sowas machen kann.

Wir verarbeiten bei uns nur Kunststoff (Fräsen - Drehen), meistens einzel Anfertigung. Ich weiß ja nicht wie lange so ein Drucker braucht, wenn ich aber drüber nachdenke das ich an einem Abend schnell mal so 10 Aufträge mache, müssen dafür wohl viele Drucker her. Aber irgendwann werde ich wohl auch nur noch die „Drucken“ Taste drücken müssen …:smiley:

Gruß Holger

Hallo Holger, also ich wuerde mich dann bei Bedarf bei dir melden und mich auch um das Vermehren des Kaffekasseninhalts kuemmern :wink:

Es gibt noch keine Klingel, ich meinte auch eher einen ganz normalen Klingelknopf (Schliesser), ist ja dann auch wie ein Reed oder nicht? Deswegen wollte ich wissen wie die Benachrichtigung aussieht, nicht dass ich erst nach 30 sek. mitbekomme dass Jemand geklingelt hat. Ziel ist es, entweder eine ganz normale Klingel anzusprechen oder wie hier auch schon im Forum beschrieben, ein Tab ein Soundfile abspielen zu lassen.

Gruß Benny

Das dachte ich zuerst auch, bis da manchmal gewisse Ausfälle waren (Notfalls einfach nachhelfen :D). Manchmal kein
warm Wasser, weil sich mal wieder der 1Wire Lan Adapter aufgehängt hat, oder Heizkörper kalt. …
Und schon war der GENEHMIGT Stempel drauf … :slight_smile:

Nur mal so als Tipp …

Holger

Nur leider ist grad Sommer, also Heizung abdrehen hilft nicht und WarmWasser kommt bei uns mittlerweile ueberall von Durchlauferhitzern…
Also muss ich ueber den Faktor ANGST gehen und mit boesen Einbrechern drohen, mit ANGST wird auf der Welt sowieso das meiste Geld verdient :smiley:

bis da manchmal gewisse Ausfälle waren

Ich dachte beim ersten Lesen du meinst den neuen Pokey… noch mal Glueck gehabt :wink:

Mal ehrlich,
Wenn es läuft interessiert es keine der Frauen aber wehe das System zickt mal. Danach muss mindestens wieder ein Quartal störungsfrei ins Land gehen, um wieder auf Akzeptanz zu kommen.

Schlimm, wo doch der „Zickrythmus“ der Frauen ein wesentlich kuerzeren Intervall hat :wink:

Holger, kannst du mir bitte ein paar Sachen zum Bild 4 von dir erklaeren?

  1. Das Teil oben links ist ein Display, gibt es das fertig zum Pokey oder selbst zusammengebaut?
  2. Links Unten rechts ist der Pokey, richtig? (warum steht da eigentlich Pokey57E drauf), darunter ist eine Platine marke Eigenbau? wofuer ist der Poti? (Displayhelligkeit?)
  3. Rechts im Bild, die Relaisplatine, gibt es die zu kaufen oder auch selbst gebaut?

Ansonsten hab ich noch was zu den 1-Wire Temp.Sensoren rein Informativ, diese hab ich bei mir auf 2 verschiedene Arten angeschlossen

Variante 1: direkt in ein ISDN RJ-45 Stecker gecrimpt, passen da perfekt rein (die Zugentlastung rausbrechen), außerdem kann man die auch gut beschriften. Hab das bei uns in der Wohnung so gemacht, einfach in die Netzwerkdosen reinklicken und gut.

Variante 2: von alten PC Lueftern die Anschlussstecker abschneiden und die Sensoren direkt in die Stecker stecken, passt perfekt, gab nie Ausfaelle und per Kabelstraps auch gut zu Befestigen.

auf den anderen Bildern sind einmal Wagos Typ 222-415 und die anderen sind 3M Quetschverbinder mit Gel drin

Kann ich auch beantworten:

Display und Relaisplatine gibt es in der Bucht, Poti steht im Thread#1 dient zur Anpassung der Vorlauftemperatur.

Das Display muß den Kriterien der Pokey-Leuten entsprechen, Relaisboard hat Optokoppler am Eingang.

Pokey57 ist neuer, das aktuelles Modell und es hat mehr Speicherplatz.

Gruß Helmut