    Hallo

    Versuche mit einem Techbase MBUS10 RS232 Master zwei Zähler (Modularis M-Bus) auszulesen. Mit der Software von Relay funktioniert das wunderbar. In IPS nicht. Ich bekomme immer einen Timeout (Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort). Im Serial Port (2400, 8, N, 1) Debug-Fenster sehe ich den Versand (10 40 01 41 16), es folgt aber keine Antwort.

    Woran könnte es liegen?

    Danke, kjb
    IPS 5.3 (Win 10 Prof.) - IPSView 3.2 (Win 10 und iOS) - KNX - OZW - M-Bus - IR Trans - Homematic

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2010
    Beiträge
    203

    Parität muss Even sein, ohne geht es nicht. Die Parameter waren falsch eingestellt.