Problem HM-PB-2 mit CCU2 (PRESS_LONG)

Hallo Freunde,

ich habe eben den Umzug vom Lan Adapter auf die CCU2 für den HM-PB-2 durchgeführt.

Was mir jetzt sehr negativ auffällt ist, dass bei drücken des Tasters (egal ob lang oder kurz) immer nur das Signal an INNTAL_TEST geht.

Egal ob lang oder kurz kein Impuls an PRESS_LONG bzw. PRESS Short.

Habt Ihr eine Idee woran das liegt ?

Herzliche Grüße
Bernd

Fehler gefunden (Wer lesen kann ist klar im Vorteil)

In der CCU2 das Übertragungsprotokoll von Gesichert auf Ungesichert stellen.

Oder, was ich persönlich besser finde, ein Dummy Programm für alle Taster anlegen. Dann geht auch eine gesicherte Übertragung.

Gesendet von meinem GT-i9300 mit Tapatalk 4

Guten Morgen,

und wie hast du das mit dem Dummy Programm gemacht ?

Ich habe die CCU2 erst seit zwei Tagen und bin noch am Umstellen.

Herzliche Grüße
Bernd

Alle Tasten, welche ich in IPS verwenden möchte, habe ich in dieses Programm geworfen.
Unter Aktivität habe ich keine Aktionen eingetragen. Es ist halt nur da, damit die Sender ein zielgerichtetes Telegramm zur CCU senden, welche Diese dann auch quittiert (grüne LED am Sender).
Diese Aktion ist dann auch unter IPS sichtbar, indem anstatt install_test auch press_short press_long etc… aktualisiert werden.

Hallo,
vielen Dank für deinen Tipp mit dem Dummy-Programm!