Hallo,
ich habe zum testen einen DS18S20 an PoKeys Pin 55 angeschlossen.
Die PoKeys Software zeigt mir den richtigen Wert.
In IPS bekomme ich auf Leseadresse 420 einen 9-Stelligen Wert.
Bei Leseadresse 419 bekomme ich den richtigen Wert 2113 -> geteilt durch 100 = 21,13°C
Hab ich da was falsch eingestellt? Im Wiki steht ab Adresse 420 und wegen DW immer 2 weiter.
Moin …
In der Pokeys Software … (PoBlock) ist es 11 bis 20 .
In IPS ist es Lese Adresse 420 … bis 438 in 2er Schritten … es kommt ein 4 stelliger Wert an, der dann noch durch 100
geteilt werden muss …
Bei mir sind es auch die ungeraden Adressen, die ich eingetragen habe.
War nicht z.B. 420 das LSB und 421 das MSB.
Aber ich hab schon ewig nicht mehr damit gespielt.
Dieses WE wollte ich die Heizung umrüsten auf PoKeys aber dabei hätte ich fast den Kindergeburtstag vergessen.