Wago 750-881 IO falsch adressiert

Hallo,
habe eine Wago 750-881 mit 2DI, 2DO, 8DI und 8DO(auch so von links nach rechts angeordnet)
Die Testschaltung reagiert aber nur, wenn ich den ersten Eingang vom 2-fach DI schalte und geschaltet wird der letzte Ausgang vom 8-fach DO.
Eigentlich sollte ja der erste Eingang vom 8-fach DI den zweiten Ausgang vom 2-fach DO schalten.

Hallo,

der Aufbau in Deiner Steuerungskonfig entspricht nicht der wie Du es beschreibst.
Dadurch gibt es den Adresswirrwarr.
Baue Deine Anlage bitte einmal genau in der Reihenfolge auf wie Deine Konfiguration angelegt hast oder passe Deine Konfiguration dem Aufbau an und dann sollte Dein Problem auch gefixt sein.

Dachte die Anordnung der Bausteine wäre egal.
Hab jetzt richtig angeordnet und funkt perfekt.
Besten Dank für die schnelle Hilfe.