1 Wire an 750-880

Hallo zusammen,

habe hier eine Wago 880 und den 1Wire Buskoppler von eservice.
Ausserdem habe ich mir die OWOS Libary geladen.

Hat jemand von euch evt. ein Musterprojekt in dem Globalen Variablen etc. für einen Temp Sensor 1820 richtig angelegt sind, so dass man eine Messung als Muster hat. Ich hatte leider noch keine Zeit mich mit den Libarys etc. richtig auseinander zu setzten und bin in Codesys noch recht frisch.

Würde aber gerne schon die Temperaturen fürs Estrichprogramm messen.

Danke schon mal

Hallo,
wenn du von eservice die owos.lib geladen hast findest du auch ein example wo alles was du suchst drin enthalten ist.

Gruß,
Rayk

Hallo,

ich würde mich gleich mal zu dem Thema einklinken.
Ich habe ebenso eine 750-880 und habe die Dateien mit Beispiel schon runtergeladen.

Jedoch bekomme ich nach dem Einbinden der oscat_basic.lib die Fehlermeldung 3612 (maximale Anzahl von Bausteinen Überschritten 1023)

Der Fehler kommt, wenn man die oscat_basic.lib in Verbindung mit dem „ow_Baustein (PRG)“ in eine Task einbindet.

Gibt es hierzu vielleicht Tipps um dem Problem aus dem Weg zu gehen?

Vielen Dank
Andreas

  • linkes fenster im codesys bausteinbrowser auf ressources umstellen ( tab links unten anklicken)
  • Zielsystemeinstellungen öffnen
  • 2tes tab Speicheraufteilung öffnen
    -bei Größe /Global --> 16#7A000 /pro Segment einstellen
  • rechts unten anzahl der maximalen bausteine auf 2046 stellen

und den button OK drücken nicht vergessen.

perfekt, vielen Dank.