Welchen Aktor hast Du? Bei meinem Gira-Aktor gibt es z.B. kein explizites Stop-Objekt.
Lege Deine Gruppenadresse 3/2/12 ( Kurzzeitbetrieb DG Arbeitszimmer) auf die Stop-Ga des Shutter-Controls.
Damit schaltest Du bei laufendem Langzeitbertrieb (mit on oder off) auf Kurzzeitbetrieb um und stoppst somit den Lauf. Funktioniert sowohl bei Auf- als auch bei Abfahrt.
Wenn die „Adresse (Stop)“ eingetragen ist und ich auf „Übernehmen“ klicke, dann wird die „Adresse (Stop)“ auf „0/0/0“ gesetzt.
Ist die GA im KNX/EIB Konfigurator definiert und übernommen worden? Ist die GA als Objekt im Objektbaum vorhanden?
Welche IPS-Version fährst Du?
Du solltest ggf. die Adressen noch einmal aus der ETS exportieren und im Konfigurator importieren. Ich hatte die EIB-Shutter in einer Version <3.0 angelegt und definiert und hatte damit keine Probleme. Läuft auch in >=3.0.
Gruß BONOX
Wenn „Übernehmen“ angeklickt wird, wird die Adresse (Stop) wieder auf 0/0/0 gesetzt.
Das Objekt funktioniert auch bis auf die Stop Funktion.
Alternativer Versuch „Import mittels KNX Konfigurator“:
Alle Adressen einzeln importieren resultiert in einzelnen 5 Instanzen. (Da der Konfigurator den Zusammenhang zwischen den Adressen nicht kennt, war das zu erwarten.)
Mit den einzelnen Objekten lässt sich die Rolllade steuern, aber ist auf 5 Elemente verteilt und sieht echt „Schrott“ aus.
die Einzelinstanzen kannst Du unter einer nicht sichtbaren Kategorie ablegen, dann erscheinen sie nicht im Webfront.
Ist denn nach dem Importieren aus der ETS der Fehler im Shutter immer noch da?
Dann sollte dies ein Bug im Shutter (3.1) sein ==> In Bug-Tracker aufnehmen.
Ich bin auf die 3.0 zurückgegangen, da die 3.1 noch nicht ausreichend stabil zu sein scheint.