Analogeingang CAEE-02/02 keine Aktualisieurng

Hallo Leute,

habe einen Analogeingang CAEE 02/01 mit einem Temperaturfühler (PT1000).
Alles über das USB-Gateway und IPS richtig eingestellt.

Es werden die Datenwert im IPS nicht aktualisiert. Kann im Eaton-RF Programm sehen
dass Daten an das USB-Gateway gesendet werden.

Hat jemand eine Idee /Lösung
Gruss, Rainer


  1. Neuer Aktor oder ging das schonmal?
  2. Datentyp Float in IPS bei der Instanz eingestellt?
  3. bitte mache mal ein Screenshot im MRF - Aktor - rechte Maustaste - Einstellungen
  4. Firmware Gateway aktuell?
  5. Sonst Verbindung im MFRF löschen, Gateway und Aktor neu laden, neu verbinden, neu laden und nochmal probieren

Hallo Thomas

Danke, punkt 5 hat die Lösung gebracht.

Vielleicht hast du noch eine Tip, Thema „heating control“

Welche Aktortypen von Eaton sind im Feld „Sende-Instanz“ möglich.
oder
könnte man auch die ausführenden Auf und Zu - Befehle der „sende-instanz“ zu Fuß programmieren.

bis jetzt kann ich meine Stellmotor zwar korrekt ansteuern, allerdings nicht erfolgreich
unter dem Punkt „sende-instanz“ verwenden.

lg, Rainer

Das hab ich leider nicht im Einsatz, hast Du Dir das schonmal angeschaut:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/8684-Fu�bodenheizung#post72104

Für alle weiteren Fragen gibt es bestimmt ein paar Leute hier die Das im Einsatz haben.