Allnet 3075v3

Hallo,

ich habe seit ca. einer Woche die neue Netzwerksteckdose von ALLENT, die 3075V3. Doch leider kann ich die über IP-Symcon nicht ansprechen, bzw. auslesen.

Ich habe meine Netzwerksteckdose mal ans Netz gehangen und Sie für den Zugriff freigegeben um Sie ins IP-Symcon zu integrieren.
Zugangsdaten bitte per PN erfragen.

Mit freundlichen Grüßen
Michael Storm

Das ist aber nicht dein ernst? Die Steckdose mit deiner externen/öffentlichen IP Adresse für alle erreichbar zu machen…?
Zu aller erst solltest du deine interne ip Adresse verwenden… und die port Weiterleitung auf deine Steckdose raus nehmen…
Meist hat man intern 192.168.x.x

OK bei dir hat die dose
192.168.100.23 :slight_smile:

push

Wäre schön, wenn ich die Dosen demnächst im IP-Symcon überwachen könnte.

Es sollte funktionieren: da der Allnet 3075 V3 die neue Firmware besitzt,
bitte in IP-Symcon als Modul den All5000 auswählen.

MST

Hallo steiner,

leider funktioniert ALL5000 hier nicht. Das liegt scheinbar an der Dose.
Diese hat als Daten:

Device: ALL307503
Hardware: 0.02
Software: 3.20
Patch: 1051

Soweit ich sehen konnte gibt es für das ALL5000 nur Patch 1050.

Abfragen wie z.B. http://ip-adresse/xml/?mode=info aus der ALL5000 xml-Beschreibung gelangen zu einer Abfrage Benutzername/Passwort und diese verweigert alle Kombinationen. Sowohl als die Dose komplett ohne Benutzer/Passwort war, als auch mit jetzt gesetzen Passwörtern war hier leider nichts zu machen.

Ich werde nachher mal versuchen ALLNET anzurufen, vielleicht gibts da ja Infos.

Edit: Laut Allnet ist es „sehr ähnlich“ zur ALL3075v2 und hat nicht viel mit der ALL5000 gemein. Ansprechen soll man es wie die ALL3705v2 - nur sind halt die Parameter „etwas anders“.

Edit 2: Ich hatte gestern nachmittag testweise Passwörter für alles mögliche reingemacht und diese jetzt wieder entfernt.
Danach geht xml plötzlich: http://ip-adresse/xml/?mode=… bspw. http://ip-adresse/xml/?mode=sensor&type=list&id=4.

Jetzt funktioniert es auch als ALL5000 - allerdings mit „unbenanntes Objekt“ für die einzelnen Aktoren/Sensoren. Wenn die jetzt noch Ihre <name> Tags anzeigen würden … :wink:

Danke für die Hilfe.

Mfg Micha

Nachdem jetzt das Auslesen als ALL5000 funktioniert eine weiterer Punkt: die Reihenfolge der einzelnen Sensoren und Aktoren.
Momentan werden diese zufällig durcheinander gewürfelt und als „unbenanntes Objekt“ angezeigt.

Hier wäre eine Sortierung nach <id> und mit <name> mehr als nur praktisch. Gibt es so etwas bei der ALL5000?

Hier mal die xml-Liste der Sensoren und Aktoren:

<sensors><sensor><id>2</id><name>Wechselspannung</name><current>234.53</current><unit>V</unit><minmax><today><min><value>227.77</value><date>31.07.2014 07:33:43</date><timestamp>1406784823</timestamp></min><max><value>242.01</value><date>31.07.2014 05:58:04</date><timestamp>1406779084</timestamp></max></today><absolute><min><value>0.00</value><date>09.04.2014 11:31:54</date><timestamp>1397035914</timestamp></min><max><value>251.87</value><date>01.01.1970 01:00:00</date><timestamp/></max></absolute></minmax></sensor><sensor><id>3</id><name>Wechselstrom</name><current>0.08</current><unit>A</unit><minmax><today><min><value>0.08</value><date>31.07.2014 00:37:22</date><timestamp>1406759842</timestamp></min><max><value>0.09</value><date>31.07.2014 04:42:19</date><timestamp>1406774539</timestamp></max></today><absolute><min><value>-0.00</value><date>21.07.2014 08:10:24</date><timestamp>1405923024</timestamp></min><max><value>0.78</value><date>01.01.1970 01:00:00</date><timestamp/></max></absolute></minmax></sensor><sensor><id>4</id><name>Leistung</name><current>5.8</current><unit>W</unit><minmax><today><min><value>4.40</value><date>31.07.2014 06:54:47</date><timestamp>1406782487</timestamp></min><max><value>7.10</value><date>31.07.2014 04:29:24</date><timestamp>1406773764</timestamp></max></today><absolute><min><value>-5104.90</value><date>28.05.2014 09:35:08</date><timestamp>1401262508</timestamp></min><max><value>4277.20</value><date>01.01.1970 01:00:00</date><timestamp/></max></absolute></minmax></sensor><sensor><id>5</id><name>Leistungsfaktor</name><current>0.28</current><unit>cos φ</unit><minmax><today><min><value>0.21</value><date>31.07.2014 07:13:17</date><timestamp>1406783597</timestamp></min><max><value>0.32</value><date>31.07.2014 04:52:19</date><timestamp>1406775139</timestamp></max></today><absolute><min><value>0.00</value><date>09.04.2014 18:28:41</date><timestamp>1397060921</timestamp></min><max><value>5.02</value><date>01.01.1970 01:00:00</date><timestamp/></max></absolute></minmax></sensor><sensor><id>6</id><name>Frequenz</name><current>47.67</current><unit>Hz</unit><minmax><today><min><value>47.57</value><date>31.07.2014 00:02:21</date><timestamp>1406757741</timestamp></min><max><value>47.69</value><date>31.07.2014 07:00:49</date><timestamp>1406782849</timestamp></max></today><absolute><min><value>47.53</value><date>28.05.2014 09:34:50</date><timestamp>1401262490</timestamp></min><max><value>49.95</value><date>01.01.1970 01:00:00</date><timestamp/></max></absolute></minmax></sensor><sensor><id>8</id><name>Kontakt Eingang</name><current>1.00</current><unit/><minmax><today><min><value>1.00</value><date>31.07.2014 00:00:10</date><timestamp>1406757610</timestamp></min><max><value>1.00</value><date>31.07.2014 00:00:11</date><timestamp>1406757611</timestamp></max></today><absolute><min><value>0.00</value><date>22.04.2014 11:28:11</date><timestamp>1398158891</timestamp></min><max><value>1.00</value><date>01.01.1970 01:00:00</date><timestamp/></max></absolute></minmax></sensor><sensor><id>10</id><name>Intern</name><current>71.45</current><unit>°C</unit><minmax><today><min><value>71.28</value><date>31.07.2014 07:47:43</date><timestamp>1406785663</timestamp></min><max><value>84.28</value><date>31.07.2014 02:36:00</date><timestamp>1406766960</timestamp></max></today><absolute><min><value>0.01</value><date>28.04.2014 10:49:00</date><timestamp>1398674940</timestamp></min><max><value>161.84</value><date>01.01.1970 01:00:00</date><timestamp/></max></absolute></minmax></sensor></sensors>
<actors><actor><id>1</id><name>Schaltrelais</name><state>1</state></actor><actor><id>7</id><name>Geräte LED</name><state>1</state></actor><actor><id>9</id><name>Geräte LED</name><state>1</state></actor></actors>