Moin zusammen,

habe einen (neuen) Aussen-Bewegungsmelder HM-Sen-MDIR-O-2 von Homematic auf der Terrasse und wollte ihn nun zusätzlich nutzen um die Helligkeit zu messen. Leider sendet der Melder die Helligkeit nur bei erkannter Bewegung, obwohl es laut Hersteller bei diesem Gerät anders sein soll.

Als „Zentrale“ nutze ich einen LAN-Adapter mit Software 1.514. Der Bewegungsmelder hat die Firmware 1.6.

Die Config ist jetzt aktuell so:

Ich habe es aber auch mit dynamischem Sendeabstand probiert, keine Änderung.

Kann mir einer von Euch einen Tipp geben warum dies so ist? Vielen Dank!

Dann isser wohl kaputt oder die aktuelle Software/Firmware unterstützt das nicht, meine „alten (ohne -2)“ tun es jedenfalls (Firmware 1.4)

Gruß
Bruno

Ich nutze auch einen 1.6er als reines Helligkeits-Messgerät (gleiches Setup, allerdings an CCU2). Der schickt brav alle 6 Minuten den aktuellen Wert.
Mal ab- und wieder angelernt?

Cheers
/Jens

Tatsächlich, neu anlernen hat es gebracht… Man, man, man :slight_smile: