Fußbodenheizungssteuerung: Planung + Ventil Stromlos geschlossen vs Stromlos offen

Guten Abend,
aktuell bin ich an der Planung um die Fußbodenheizung mit Homematic via IPS zu steuern.

Viele informative Infos habe ich schon aus dem Thread bzwl. Beitrag gezogen:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/23361-Fu%C3%9Fbodenheizung-RTL-Ventil?p=211298#post211298

Das ganze werde ich Steurn mit Hilfe von HomeMatic Wired RS485:
http://www.ehomeportal.de/Funk-System-HomeMatic/Wired-RS485/HomeMatic-Wired-RS485-I-O-Board-12-Eingaenge-14-Ausgaenge-Fertiggeraet.htm?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=68-0920-11&t=1598&c=1898&p=1898
Es wäre doch egal ob ich das ganze mit 24V oder mit 230V realisiere, oder? Oder gibt es bestimmte Gründe für eine bestimmte Voltzahl? (Außer das die Stellantriebe für die entsprechenden Volt ausgelegt sein müssen.)

Macht es einen großen unterschied, nicht nur preislich, ob ich jetzt ein Ventili z.B. von Heimerl oder ein anderes wie z.B. das hier nehme: http://www.selfio.de/stellantrieb-fuer-fussbodenheizung-alpha-5-230-volt.html?gclid=CJ2SifW8ucECFenHtAodthkAog

Das von Heimerl:
[http://www.heizungsprofi24.de/Heizkoerper/Heizkoerperventile/Heimeier/Stellantriebe-elektrisch/Heimeier-Stellantrieb-Emo-T-weiss-stromlos-geschlossen-Nc-24V-1841-00-500-Heimeier-Stellantrieb-Emo-T-weiss-stromlos-geschlossen-Nc-24V-1841-00-500.html](http://www.heizungsprofi24.de/Heizkoerper/Heizkoerperventile/Heimeier/Stellantriebe-elektrisch/Heimeier-Stellantrieb-Emo-T-weiss-stromlos-geschlossen-Nc-24V-1841-00-500-Heimeier-Stellantrieb-Emo-T-weiss-stromlos-geschlossen-Nc-24V-1841-00-500.html)

Ich sehe da jetzt nicht direkt enorme Unterschiede in der Funktion. Was würdet ihr empfehlen?

Soweit so gut, jetzt stellt sich mir die Frage stromlos geschlossen oder stromlos geschlossen, für das elektronische Ventil.

Im oben genannten Thread wird stormlos geschlossen empfohlen.
„Auf jeden Fall sollte der stromlos geschlossen sein, damit beim Ausfall der Stromversorgung nicht der Boden zur Bratpfanne wird.“

Ein andere Grund der dafür spricht, man merkt gleich wenn etwas mit dem Ventril nicht stimmt, da es kalt wird.

Dazu habe ich im Internet ein bisschen rumgelesen viele sind auch für stromlos geöffnet.
Unter anderem wird als Grund angegeben das die Ventile im Winter wenn geheizt wird sowiso geöffnet sind und das man dann im Sommer wenn man nicht mehr Heizt auch die Pumpe abschalten kann, sodass kein Wasser mehr gepumpt wird, dadurch kann das Ventil dann Ofen stehen bleiben und verbrauch keine Strom.

Hiermal der Link zur Diskussion:
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/122722/Empfehlung-Stellantriebe-offen-geschlossen

Wie ist eure Meinung dazu?

Mit was soll den geheizt werden?
Sobald die ANtwort Wärmepumpe kommt, kann man sich das ganze Fussbodenheizungsthermostat Thema sparen.
Eine Wärmepumpe benötigt ein hydraulisch korrekt einreguliert FBH. Nach dieser Einregulierung sind Thermostate kontraproduktiv und würgen die Hydraulik ab. D.h. man reguliert diese per Hand über 1 - 2 Heizperioden ein, und vergisst die FBH.
Kein Thermostat = kein Stromverbrauch = kein hängenbleiben

Aber da ich nicht weiss mit was geheizt wird?
Desweiteren sollte man wissen, ob den Neubau / Altbau / Altbau mit neuer Dämmung zum Einsatz kommt.
Je nachdem wie gut gedämmt ist, schafft man es nicht mehr unterschiedliche Temperaturen im Haus per FBH hinzubekommen. Im ALtbau ist das weniger das Thema… :slight_smile:

Hier die fehlenden Infos: :slight_smile:

Es wird aktuell mit einer Ölheizung geheizt.
Dazu kommt aber bald ein Wasserführender Pelletofen und im nächsten Jahr noch Solar für Warmwasser.
Aber das läuft ja alles über den bzw. die gleichen Puffer.
Keine Wärmepumpe.

Hallo,

ich würde die Aussage so nicht stehen lassen, sonder abmildern:
Die Benutzung einer Wärmepumpe mit kleinem / ohne Puffer in Verbindung mit einer Einzelraumregelung (ERR) ist mit Vorsicht zu genießen.

Der von dir genannte hydraulische Abgleich ist wichtig, auch bei Verbindung mit einer ERR. Er spielt aber nur dann eine Rolle, wenn alle Ventile gleichzeitig offen sind. Damit ist gewährleistet, dass auch Räume, bei denen die Heizrohre knapp bemessen sind, auch warm werden.

Bei mir ist eine WP mit großem Puffer (500l) mit ERR in Anwendung. Die Taktrate ist sehr gering und die Abweichung der Raumtemperaturen vom Sollwert liegen meist bei +/- 0,2°C.
Bisher bin ich damit sehr zufrieden.
Es ist natürlich bei jedem Fall gesondert zu betrachten.

Grüße
Wickie

Eine richtige ein regulierte fbh samt passender WP benötigt keine ERR :slight_smile: wenn dann nur in selten genutzten räumen…
Ausserdem brauchen die Teile aufs Jahr gerechnet Strom von 50 - 80€ ( je nach Anzahl und Betriebsdauer)…

O.K. wenn mans genau nimmt, gibts stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen…
man müsste für benutzte Räume - stromlos geöffnete und in selten genutzten Räumen Stromlos geschlossene Antriebe nehmen…

wir hatten - unwissentlich- stromlos geschlossen bekommen. D.h. während der Heizperiode Dauerstromverbraucher…

15 x 3,5 Watt Dauerverbraucher
2 x 3,5W gelegentliche Verbraucher…

Einreguliert gibts jetzt nur noch 2 x 3,5 W gelegentliche Verbraucher…
Nach 2 Heizperioden passt das jetzt super.