Hallo,
ich habe einige meiner Homematic Komponenten mit einem Netzteil im Betrieb.
Nun habe ich auch an den Füllstandsmesser ein 4,5V Schaltnetzteil angeschlossen.
Seither liefert mir die Messeinheit aber nur noch Müll.
Die Werte schwanken bei voller Zisterne von Sendezyklus zu Sendezyklus. Es erscheinen Werte in der Range von 18% bis 80% und alles mögliche dazwischen.
Wie kann das sein?
Es kann doch keinen Unterschied machen ob der Sensor über ein Netzteil oder über Batterien betrieben wird. Oder bekommt er falsche Werte durch die Netzfrequenz?
So ich habe in der Zwischenzeit den Elko ( 1000 uF 25 V ) eingelötet, leider keinerlei Verbesserung. immer noch vollkommen falsche und wechselnde Werte.
Bin ratlos was ich noch versuchen könnte. Ein Trenntrafo wäre vielleicht noch ein Versuch wert, aber ich konnte noch keinen finden mit primär 220V und sekundär 4,5 V.
nein leider immer noch keine Lösung, alle Versuche mit Kondensatoren eine stabile Gleichspannung zu bekommen sind fehlgeschlagen. Auch das Zwischenschalten von Akkus oder Einsatz angeblich besonders stabilisierter Schaltnetzteile war nicht von Erfolg gekrönt.
helfen kann ich damit vermutlich nicht… In einem anderen Thread schrieb Aber grad jemand,das seine Batterien wahnsinnig schnell unten waren und er dieses Problem mit EQ3/Elv/Lieferanten lösen konnte… Hast du die mal direkt gefragt ob Sie eine Variante zur Dauerversorgung bieten könnten…?