IPS Logger falsche Zeit und Datum

Hallo,

ich hoffe, hier weiß einer Rat:

Beim Sichten der Log Einträge von IPS stelle ich folgendes fest:
Systemzeit 07.12.2014 - 10:27 Uhr
Entfernen des IPS PowerControl
Log zeigt: 06.12.2014 - 21:26 Uhr :confused:
Durch diese Zeitdifferenz schaltet auch das IPS Shadowing nicht mehr richtig. :frowning:

Habe auf dem Server, der CCU2, der Fritzbox, dem Arbeitsrechner, dem Wandpanel, überall die korrekte Zeit. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich noch suchen soll. Ich find vor lauter Uhrgucken einfach nicht den Fehler.

Wo kann in IPS noch ein Zeitproblem entstehen und wie kann ich ihn beheben. Habe darüber hier im Forum leider so garnichts zu diesem Thema gefunden.

Die Zeitdifferenz zeigt sich bei jeglicher Aktion, die ich über IPS durchführe. Auch wenn ich meine Rolläden manuell hoch und runter fahre z.B.

Vielen Dank schonmal für Tipps.

Viele Grüße

Burkhard

Für Log-Einträge wird immer folgender Aufruf verwendet:


echo date('Y-m-d H:i:s');

Evenutell hast Du ja eine falsche Zeitzone eingestellt.

Hallo Andreas,

Du bist ein Held. Ich hab mich tod gesucht. Aber auf diesen simplen Fehler bin ich nun überhaupt nicht gekommen.:eek: Und genau da war der Fehler.

Vielen Dank für diesen Tip.

Viele Grüße

Burkhard