Ich habe als Testaufbau vor dem Einbau eine Wago 750-842 hier stehen. Hierfür habe ich in IPS einen Client Socket, ein Modbus Gateway und für Jeden Digitalen eingang ein Mosbus Gerät angelegt.
Nachdem man erst mal hinter die adressierung gestiegen ist funktioniert das alles auch fast Problemlos.
Aus einem mir noch unbekannten Grund steigt allerdings der TCP-Socket aus, was natürlich dazu fürht, dass alle übergeordneten instanzen nicht mehr funktionieren. Nach kurzer Zeit kommt der Socket dann selbstständig wieder und wenige Sekunden Später geht das ganze von vorne los.
Der Modbus/TCP-Connection Timeout steht bei 5000 ms und die Firewall ist erst mal komplett deaktiviert.
Hat jemad eine idee woran es leigen könnte?
ich habe für die Wago leider keine Software da. Es funktioniert ja auch eigentlich. Ab und zu setzt es halt mal aus. die letzte Stunde läuft es wieder problemlos.
Ich greife immer über die merkeradressen zu und hatte das Problem noch nie
Kenne aber vom Codesys her das ein direktes zugreifen auf die Hardware Adressen ggf zu Problemen führen kann speziell wenn versucht wird auf ne only read zB zu schreiben
Müssten beide gehen
Wobei ich auf 2te tendieren würde da die Codesys von Wago noch Wago spezifische Komponenten beinhaltet
Dachte jedoch das die software an sich gratis sei
Wenn du ein Starterkit hast sollte sie dabei gewesen sein (und preislich sind die ja nicht soviel höher als die Komponenten Einzel)
Falls du den Controller Einzel gekauft hast ist schwerer, aber wenn du mehr als nur etwas spielen willst mit dem Controller wirst du sie brachen werden
Vor allem wenn du dann mehr als nur digitale i/os hast
Wenn du ein Starterkit hast und die Software nicht mehr finden kannst, kannst du den wago support Fragen die haben vielleicht Verständnis und schicken dir nen Download Link
Mal ne andere Frage wie hast du die Hardwarekonfiguration machen können für den Controller ohne Codesys?
Blinkt der rot? (Unterste led)
Sowas könnte dein Problem auch verursachen
Gesendet von meinem Gedanken-Maschine Interface mit einem digital Technik Konverter
Wenn der Controller frisch ist erstellt er automatisch ein prozessabbild der angeschlossenen Klemmen die digitalen Eingänge starten bei Adresse 0 und die digitalen Ausgänge auf Adresse 512 (glaube ich … Das Päckchen mit den Digital Out Bausteinen ist unterwegs )
Für einfache Verknüpfungen mit Logikbausteinen und Timern sollte die erste Variante doch auch funktionieren?
Die Digitalen Ausgänge sind jetzt gekommen. Beim Direkten ansprechen dieser gibt es allerdings sehr oft eine Störung.
Ich habe mir jetzt auf der Wago-Seite mal die Demo runter geladen, werde daraus nur nicht schlau
hat mal jemand ein Beispielsprogramm für die Wago mit Modbus-Zugriff?
Nein der Contoller an sich blinkt grün. habe auch noch keine eigene Software drauf.
Ich habe noch nicht herausgefundenen wie ich die Einstellungen im CoDeSys machen muss