Ich hatte jetzt schon das 2. Mal Die Meldung; Out of Memory-> Ok taste gedrückt und das Dashboard ist eingefroren. Der Dienst läuft fehlerfrei weiter. Auch keine Meldung in den Log`s gefunden.
Bisher war es zwei mal. Eigenartiger Weise Immer Nachts, wo kaum was los ist. Kann die Ursache ein zusätzliches Formular sein, welches ich zum Test neu angelegt hatte?
Ja das hatte ich auch immer.
Das Dashboard hat sich alles an Speicher geholt, bis es dann mal stehen geblieben ist. Dauerte immer so ein paar Tage.
Ich resette das Dashboard automatisiert von IPS jede Nacht um 4Uhr, da brauche ich es in der Regel eh nicht.
Das läuft nun schon seit Jahren so, seit dem hatte ich nie wieder Probleme mit dem Dashboard.
Evtl. ist der Fehler auch schon behoben worden, das resetten läuft aber dennoch jede Nacht.
Einfach das Script zum stoppen zur „beliebigen“ Zeit starten (bei mir um 4:00) und das Startscript dann 3 min. später ausführen.
Damit ist der Designer morgens immer frisch und abgespeckter, was den Speicher angeht.
Dann teste wechselweise, welches Formular das Problem macht. Ein regelmäßiger Abschuß löst das Problem ja nicht ;).
Ich nutze seit über 8 Jahren den Designer bzw. Dashboard im Dauerbetrieb, das Formular ist gewachsen und dementsprechend komplex. Aber der Rechner läuft durch und wird nur einmal im Monat gestartet, MS halt.