Pokeys/Modbus Error

Hallo zusammen,

ich bekomme seit kurzem folgende Fehlermeldungen, habe aber eig nichts geändert. Hat jemand ne Idee, was das sein kann?

#59134 ist mein Modbus Gateway

Gruß Basti

Hallo Basti,

habe ich auch aber erst seit dem letzen Update des Pokeys

Andreas

kann ich ebenfalls bestätigen nach letztem Update.

Geht aber nach ein par Sec. wieder weg.
Gab es schon mal.
Aber nach den vorletzten Udates war da Ruhe.

Hm also der Unterschied bei mir ist, dass es garnicht mehr weggeht, das ging die ganze Nacht so durch. Ich habe auch kein Fimrwareupdate gemacht und ich bin mir relativ sicher, dass das vor 2 Tagen noch nicht so war.

Ich habe hier nochmal versucht alle evt. relevanten Daten zusammenzufassen.
Falls ich was vergessen habe, einfach bescheid geben.

Device Info:
device.png

Config Socket Instanz:
socket_conf.png

Debug Log Socket Instanz:

Config Modbus Gateway Instanz:
gateway_conf.png

Debug Log Modbus Gateway Instanz:

Config Modbuss Adress Instanz (Beispiel):
gästezimmer_auf.png

IPS Objektbaum:

Meldungen IPS:

Irgendwas liegt da im argen…

Was ich probiert habe und keinen Erfolg gebracht hat:

  • Modbus Gateway Instanz neu anlegen
  • Socket Instanz neu anlegen
  • Pokeys57E neustarten
  • IPS neustarten

Setze mal die Leseadresse UND die Schreibadresse auf 200.

Gruß Helmut

Das war die Lösung! Komisch warum ging das dann vorher, ohne Leseadresse? Aber im Debug Log fangen die Messages immernoch mit 00 und nicht mit 04 an. Ist es richtig das da ständig Nachrichten gesendet und empfangen werden?

Jo,
alles gut. Mit 04 fangen RTU-Modbusgeschichten an.

Gruß Helmut

Super vielen Dank!