M-Bus Daten werden in IPS falsch interpretiert

Ich habe mehrere ABB DAM13000 Energieverbrauchszähler verbaut und lese diese über den M-Bus aus. Schon länger geärgert ich mich darüber, das die Daten in IPS nicht richtig angezeigt werden, bis jetzt konnte ich aber die Fehlerquelle nicht zuordnen. Nun habe ich aber eine Möglichkeit gefunden die Daten mit der gleichen Schnittstelle auf dem gleichen Rechner mit einer anderen Software einzulesen . Diese Software stellt die Werte richtig dar.

z.B

IPS meldet 6,68 kWh Verbrauch
M-Bus Sheet meldet 2606,68 kWh Verbrauch

IPS meldet 101-523D Firmware
M-Bus Sheet meldet D325-101 Firmware

die 2606,68 kWh sind richtig und werden so auch auf dem Zähler angezeigt.

Es währe schön wenn jemand von IPS Team sich der Sache annehmen könnte.

Ich habe in den Anhang mal einige Hardcopys, zur Verdeutlichung des Problems, angehängt.

Kannst du mir einen HEX Dump (Debug), wie im Screenshot, von der Abfrage exportieren und hochladen? Dann kann ich das nachstellen und schauen, wo es hakt!

paresy

Hi paresy,

hier ist der Dump

24.04.2015 11:20:59.00 | DATA | 08 02 72 80 80 49 00 42 04 06 02 B4 00 00 00 0E 04 12 07 26 00 00 00 0D FD 0E 08 31 30 31 2D 35 32 33 44 07 FD 17 40 00 00 00 00 00 00 00 01 FF 18 04 0A FF 68 50 01 0A FF 69 01 00 1F 00 00 00 00 00 00 A0
24.04.2015 11:20:59.00 | Energy | 37 2C 31 32 30 30 30 30 20 6B 57 68
24.04.2015 11:20:59.00 | Firmware version # | 31 30 31 2D 35 32 33 44
24.04.2015 11:20:59.00 | Reset Counter | 36 34
24.04.2015 11:20:59.00 | Unknown String. | 56 61 6C 75 65 3A 20 34
24.04.2015 11:20:59.00 | Unknown String. | 56 61 6C 75 65 3A 20 31 35 30
24.04.2015 11:20:59.00 | Unknown String. | 56 61 6C 75 65 3A 20 31

Danke. Fix im nächsten Update!

paresy

Danke für das schnelle Update. Die Daten kommen richtig an.

PS.: Ich brauch zwar nur den Verbrauch, aber eine Frage habe ich den noch.
Müssen die anderen Werte ( Spannung , Strom, usw. ) extra abgefragt werden.