Stellantrieb HM-CC-VD nicht anlernbar nach Batteriewechsel

Hallo,

nach einem Batteriewechsel habe ich keine Verbindung mehr zwischen dem Stellantrieb HM-CC-VD und der CCU1 (Firmware Version 1.518).

Das Wandthermostat ist weiterhin an der CCU angelernt und kommuniziert.
Ich habe in Folge den Stellantrieb und die direkte Verknüpfung aus der CCU1 gelöscht. Außerdem an dem Stellantrieb einen Werksreset durchgeführt.

Wenn ich nun CCU und Stellantrieb in den Anlernmodus bringe, wird kein Stellantrieb gefunden. Nach 20Sek geht der Stellantrieb in die Anzeige 0% ohne Funksymbol zurück.

Wenn ich während des Anlernens das Logging aktiviere finde ich dort folgendes.

May 3 18:56:17 homematic-wdf user.debug rfd: RX: Info #32 DUTY_CYCLE 07
May 3 18:56:24 homematic-wdf user.debug rfd: HEQ0067969’s type is HM-CC-VD
May 3 18:56:24 homematic-wdf user.debug rfd: Device firmware version is 1.8
May 3 18:56:24 homematic-wdf user.debug rfd: TX: @448074500 0x12197B -> 0x12D7E7 CONFIG_START [GEQ0174551]: CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01
CONFIG_CHANNEL = 0 CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000 CONFIG_PEER_CHANNEL = 0 CONFIG_PARAM_LIST = 0
May 3 18:56:24 homematic-wdf user.debug rfd: TX: #27 @448074505 RSSI=65535dB 0x12197B -> 0x12D7E7 CONFIG_START : CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01
CONFIG_CHANNEL = 0 CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000 CONFIG_PEER_CHANNEL = 0 CONFIG_PARAM_LIST = 0
May 3 18:56:24 homematic-wdf user.debug rfd: RX: Error #27 TIMEOUT
May 3 18:56:24 homematic-wdf user.debug rfd: SendFrame failed 1 times: @448074500 0x12197B -> 0x12D7E7 CONFIG_START [GEQ0174551]:
CNT=1,RPTEN=1,RPTED=0,BIDI=1,BURST=0,WAKEUP=0,WAKEMEUP=0,BCAST=0,TYPE=0x01 CONFIG_CHANNEL = 0 CONFIG_PEER_ADDRESS = 0x000000 CONFIG_PEER_CHANNEL = 0 CONFIG_PARAM_LIST = 0
May 3 18:56:24 homematic-wdf user.warn rfd: Peering with HEQ0067969 failed
May 3 18:56:24 homematic-wdf user.debug rfd: Deleting persistent data for device HEQ0067969
May 3 18:56:29 homematic-wdf user.debug rfd: RX: Info #28 DUTY_CYCLE 07
May 3 18:56:41 homematic-wdf user.debug rfd: RX: Info #29 DUTY_CYCLE 07
May 3 18:56:49 homematic-wdf user.debug rfd: TX: SetKey 03FFD41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E
May 3 18:56:49 homematic-wdf user.debug rfd: RX: Info #28 KEYS 00 00 00 FF
May 3 18:56:49 homematic-wdf user.debug rfd: RX: Info #28 KEYS 00 00 00 FF
May 3 18:56:49 homematic-wdf user.debug rfd: Leaving install mode.
May 3 18:56:53 homematic-wdf user.debug rfd: RX: Info #29 DUTY_CYCLE 07

Die gefundene Adresse stimmt. Die CCU ist ca. 3m vom Stellantrieb entfernt, ohne irgendwelche Wände.

Was kann man hier tun?

VG Thorsten

Das Log liest sich so, als wärst du im „DUTY_CYCLE“. Und wenn das so ist, dann solltest du eine Stunde warten, ohne es zu versuchen, und dann nochmal probieren. Der Timeout könnte auch daher kommen.

DUTY_CYCLE = Zulässige „Funk-Zeit“ überschritten … genauere Infos dazu findest du in anderen Threads oder bei Google :slight_smile:

Sollte es das nicht sein, dann meine ich irgendwo im Forum mal ein ähnliches Problem gelesen zu haben bzgl. Anlernen eines Heizungsthermostates. Aber kann mich nicht mehr genau erinnern, was da los war.

Grüße,
Chris