Zähler am Pokey

Hallo,
habe jetzt meine Zähler an die counter angeschlossen und die zählen im Pokey auch schön vor sich hin, nur leider kriege ich die counter nicht im mein IPS.
Habe es lt. Anleitung mit Adresse 100 oder bei PIN 1 mit 0 versucht, leider kein Ergebnis. Still ruht der See.
Nun seid ihr gefragt? Welches ist den nun die richtige Adresse für PIN 1 und die restlichen Counter?
Und brauche ich zur Auswertung noch Hilfsvariablen?
Michael :loveips:

PS Pokey 57 E FW 4,130

Müßtest mal den Lesehaken wegnehmen oder setzen ?

Gruß Helmut

Hi Helmut,
hab ich versucht hat nichts gebrcht.
Michael

PS Nachtrag nun geht garnichts mehr. Client socket fehlerhaft.

Versuche mal ab Adr 800, mal mit Lesehaken, mal ohne

nun habe ich ein echtes Problem.
Mein IPS öffnet kurz den Client und markiert ihn nach 1 min sofort als fehlerhaft.
Hab den Pokey schon zurückgesetzt und neu versucht kein Erfolg.
Michael
PS nun ist guter Rat teuer

Stop mal IPSymcon, gehe mit Pokey-Software auf die Update-Funktion.

Wenn das nicht hilft mußt Du den Pokey spannungslos machen -> Pin54 auf GND setzen und wieder Spannung geben.

Dann meldet er sich mit „Recovery“-Modus. Beschreibung ab S 94 Pokey pdf

Gruß Helmut

liegts evtl. nur daran? (aus dem Wiki):

[i][b]Hinweis:
Instanz hinzufügen, alle Module anzeigen anhaken, unter Splitter dann ModBus TCP Pokey auswählen.

Wenn jetzt ständig Client Socket rausfliegt, das ist so, wenn keine Abfrage darauf stattfinden.
Sobald die erste Temperatur, der erste IO-Pin abgefragt wird, ist die Fehlermeldung weg!! [/b][/i]